Здравствуйте!
Мы сталкивались в такой проблемой! Ситуация похожая, в момент пуска компрессора срабатывает защита, через некоторое время повторяестяся попытка кондиционера запуститься и т.д. После, по-моему 6 попыток загорается лампочка индикации (не помню точно какая) и кондиционер больше не "пытается " запуститься. Дело оказалдось в том, что в Тадиранах есть защита по напряжению, при падении напряжения до 196 В кажется, срабатывает защита. Мы сразу не разобрались, поменяли наружный блок, все осталось по прежнему. Затем померяли напряжение в сети и все стало ясно. Посадили кодер на менее "просаженную" фазу и все пошло!