Подключение одного Наружного Блока ККБ на две приточные системы
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Подключение одного Наружного Блока ККБ на две приточные системы

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подключение одного Наружного Блока ККБ на две приточные системы»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9687Тема: «Подключение одного Наружного Блока ККБ на две приточные системы» в форуме: Установка и монтаж
#1
Подскажите, умные люди, можно ли подключить один ККБ на 2 приточки если мощность ККБ позволяет. Как грамотно обвязать испарители. Как связать автоматику в случае выключения одной из приточек.
Профиль
E-Mail
#2
Если ККБ старт-стопный, то лучше не делать. Чтоб все нормально работало очень много гемора. И по деньгам и по работе. Дешевле и проще поменять ККБ на два меньших.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Если ккб 2х контурный, то как 2 пальца...
Профиль
E-Mail
#4
Дава , сомневаюсь. редкость .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
2 DDAVID
Если б 2х контурный, ИМХО, ТС не спрашивал бы. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
Теоретически возможно. Нужно 50% газа возвращать обратно когда остановится вторая приточка. Есть специальный инжектор. Его можно через релейную схему включать соленоидом.
Профиль
E-Mail
#7
А никто и не говорил, что нельзя. :D Тока геморно.
Газ, масло... :|
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Вопрос .. а нахуа такие заморочки ? Потом иметь жжение сзади , ниже пятой точки . Не надо изобретать велосипед , его уже давно придумали .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.