Если идет разговор об опрессовке VRF, то в "инсталяшке" любого производителя есть глава посвященная этой операции. Там все прописано. А если вкратце, то нужен баллон с азотом (40л), кислородный редуктор + переходник на 1/4". Далее стыкуем редуктор через переходник к проверяемой системе через медную трубку 1/4" согласно "инсталяшки" к сервисному порту всасывающей линии. Затем давим 20-30 атм. (нужно быть уверенным, что все клапаны внутренних блоков открыты, иначе теряется смысл опрессовки. изначально с завода они полностью открыты). Далее когда давление устаканилось засекаем показания манометра и оставляем систему на 24 часа. Еще есть методы постепенной опрессовки. например 5 атм. в течении 10 мин., затем 15 атм. в течении 3 ч., затем все 30 атм на 15 ч. Но мне кажется все это только для экономии азота. Если стыки плохо пропаяны, то все равно рванет при 15-30атм. Кстати процесс опрессовки был описан в одной из "формул жизни" сейчас попробую дать ссылочку.
А вот!
http://www.aircon.ru/useful/magazines...hi/7/6.pdf