Добрый день!
Привезли на объект два Дайкина FT35 с зимними комплектами. В связи с изменением архитектуры длина трассы от наружных блоков до серверной вырастает с 25 положенных до 40 метров. Вариантов замены оборудования уже нет.
Какие нюансы надо соблюдать при монтаже с явным превышением заводских параметров. Газ 22. Перепада высот нет. Есть ли смысл ставить фильтр осушитель или крутить маслосъемные петли?
Есть смысл не устанавливать.
Б/у оборудование, отработавшее х/з сколько при х/з каких условиях. + Вы будете крайним при проблемах с этим оборудованием.
Каждая маслоподъемная петля на трубе 1/2 удлинняет трассу на 2,3 м. :D Делайте выводы.
Не ставьте! Из 14 кондиционеров полупрома в живых осталось 4 кондиционера из за превышения длинны трасс. Обьект: магазин "Эльдорадо". Кто их ставил х.з. но трассы достигали 70-80 метров.
Вообщем вы потом крайними останетесь
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Оборудование новое. Просто было закуплено давно. Когда сервереная была не в другом конце здания. (
Заказчик в курсе, что износ будет сильный а производительность низкая.
Тут галвное чтоб запуситилось и хоть год проработало.
Вам ТРИ разных человека написАли в принципе, одно и то же. А Вы что хотели услышать - "Ставьте, все будет нормально работать!"?
Если "Вариантов замены оборудования уже нет", то я бы в договоре на монтаж дал гарантию ТОЛЬКО на монтажные работы. Тем более, что ПОДБОР оборудования делал не я.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
К легковой машинке прицепите камаз и попробуйте покататся. Ездить будет но как долго?
Добивают заказчики принимающие решения которые гробят дорогое оборудование.
Перенесите наружные блоки ближе к серверной или перенесите серверную!Проблемы которые в дальнейшем будет иметь заказчик негативно отразятся на вас как морально так и финансово.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Я так подозреваю,что вы вынуждены браться за этот монтаж. Либо по материальным соображениям,либо по договорам сотрудничества. Берите расписку с заказчика,что он ознакомлен с тем,что имеет место существенное превышение длины трассы. Оборудование может работать нештатно или вообще выйти из строя в любое время. Гарантии вы не даете в этом случае. Уверен,что такую бумажку они подписать не захотят и начнут все-таки чесать репу,и думать либо о замене на другие блоки,которые "потянут" либо перенесут-таки серверную туда,где сплиты ставить можно.
Слишком много голов полетит если не ставить вообще.
Пока все блоки запустились.
Как будут работать посмотрим. Надеюсь, что через год отпишусь.
Говорят в здании бывшей биржи на Лиговском такие Дайкины молотят уже много лет с магистралью под 60 метров. Это новые работают на пределе, чтоб якобы повысить энргоэффективность.
А что вообще может работать при трассах 50 метров? VRF отпадает для серверных это не варант с одним ККБ. (Как в данной ситуации не глупо писать про надежность:))
видел недавно интересную реализацию охлаждения серверной. от одной из среднетемпературной холодильной централи гипермаркета кинули ветку на серверную 2*20 кВт воздухоохладители настенные. трасса метров 60. все работатет без проблем.
видел недавно интересную реализацию охлаждения серверной. от одной из среднетемпературной холодильной централи гипермаркета кинули ветку на серверную 2*20 кВт воздухоохладители настенные. трасса метров 60. все работатет без проблем.
Решение напрашивается само собой: Наружки оставить про запас, а внутрянки подключить к хол агрегату, который прикинуть на бумажке и купить в сборе или по частям, можно решить бюджетно.