Да, никуда он не денется...
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Да, никуда он не денется...

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Да, никуда он не денется...»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 19224Тема: «Да, никуда он не денется...» в форуме: Установка и монтаж
#1
Много раз проезжал мимо данного блока, хотел сфотографировать пока он еще слегка вперед был наклонен и был доукомплектован только кусочками траверсы, но как-то ленился. Сегодня увидел его перемещение в горизонтальной плоскости вместе с частью кронштейнов, усиление поклона и дооснащение его перфолентой - все это перебороло утреннюю воскресную лень и фото были сделаны. г.Кемерово бульвар Строителей 46а. Вот собственно что имеем:
Отредактировано: _Baikal_ 14-10-2012 12:20
Профиль
E-Mail
#2
№2
Отредактировано: _Baikal_ 14-10-2012 12:21
Профиль
E-Mail
#3
№3
Отредактировано: _Baikal_ 14-10-2012 12:28
Профиль
E-Mail
#4
Сюда надо было выложить

http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...sage143629
Профиль
E-Mail
#5
Вот она, "иканомия" на кронштейнах. bravo
Зачотная фотка, спасибо. :D

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#6
Я так понимаю его регулярно сбивают грузовой машиной. Вряд ли кронштейны погнулись под массой кондиционера. Вот только не пойму, почему они его выше не перевесят. Или там жители не дают со второго этажа.
Отредактировано: EVT 15-10-2012 11:07
Профиль
E-Mail
#7
Кстати, "да".
Ув. EVT прав. Если присмотреться к левому кронштейну на фото №2 (если смотреть на вентилятор наружного блока), то видно, что он стал "восьмеркой". Значит кронштейны "сбивали" справа на лево.
А все одно - какие-то хлипенькие они :D

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#8
"Да-а-а-а-уж" кронштейны под 7-9,а тут 18 наверное.Скоро упадёт кому-то на голову-начнут искать кто ставил.И только после этого может быть некоторые начнут думать головой,а не жопой.
Профиль
E-Mail
#9
Думаю,это не 18й,а поболее: 30,36й или 48й скорее. И на втором фото явно видно,что лапа кондиционера погнута-только отвнешнего воздействия. Если бы не воздействие,то висел бы себе спокойно и прямо
Профиль
E-Mail
#10
Прямо изначально он никогда не висел. Блок скорее всего 36. Сразу после монтажа был наклон вперед градусов на 10, компрессорная строна значительно ниже была и кусочки траверсы сразу были. Ну в общем это изначально было пособием "как надо делать". 2-3 месяца спустя видимо грузовичок правый кронштейн подцепил. А может кто-то и под 2 метра ростом вытянул руку и облокотился))) Вообще на такие кронштейны конечно максимум 18 блок можно вешать.
Профиль
E-Mail
#11
И скорее всего, магазин вешал этот кондиционер либо своими силами, либо при помощи знакомого монтажника халтурщика. Поэтому сейчас и некому претензии предъявить, вот и какой-нибудь завхоз этого магазина своими силами пытается спасти кондиционер от падения. :D
Профиль
E-Mail
#12
Кондиционеры в магазинах вечно страдают из за газелистов. Поставили блок. на следующий день приезжаем сдаватся и видем это:
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#13
Хорошо,что была решетка...
Профиль
E-Mail
#14
Блин, не могу фотку найти противотанкового отбойника который воткнули после сноса другого кондиционера газелистами по просьбе хозяина.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#15
Гм. У нас на высоте 4 метра снесли 38YCC060. Мусоровоз здоровый. Заехал туда, куда никогда не заезжал.
После этого перевесили всю сторону ТК на 6 метров.
Профиль
E-Mail
#16
Ooooops
Профиль
E-Mail
#17
А потом будет так
Рисунок
Профиль
E-Mail
#18
А был бы прикручен не на два передних болта к кронштейнам а на все четыре - остался бы на месте. :D
Отредактировано: SSA 19-12-2012 16:31
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
На все был прикручен, крановщик просто не заметил)
Профиль
E-Mail
#20
Не знаю, как левый кронштейн, но правый (со стороны компрессора) - на только на переднем болте прикручен к блоку. Или болт вырвало?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#21
SSA Вы правы.
Профиль
E-Mail

   

 