Добрый день.
Возникла необходимость подключить дренаж в канализацию при помощи сифона для кондиционера. Возник вопрос.
Трубы уложенные в штробе будут покрываться конденсатом? Необходимо их теплоизолировать?
Спрашиваю до заделки штробы, есть возможность исправить.
Установить кондиционер и посмотреть, не могу, установка в два этапа.
Кто как делает?
В стене не изолируем, исп. металлопласт., в ГКЛ перегородках изолируем.
А вот сифон - поставил бы другой, прямо в районе ввода в канализацию.
Этот на рисунке - может забиваться, нужен доступ для очистки нормальный, замуровывать такие вещи нельзя.
Спасибо, за ответ. Я все таки решил изолировать. По таблицам точка росы около 22 *С при высокой влажности в помещении, и при начальных 26-29*С.
А вода в трубе на начальном участке, предполагаю 12-15*С
Лучше перестрахуюсь, ремонт делаю для себя.