Укажите на огрехи при монтаже
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Укажите на огрехи при монтаже

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Укажите на огрехи при монтаже»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 13409Тема: «Укажите на огрехи при монтаже» в форуме: Установка и монтаж
#1
Тут вот ролик про монтаж кондера.
http://www.youtube.com/watch?v=e4vMdn...re=related

Вроде сделано аккууратно. Но вопрос-зачем паяли у внутреннего блока а не свинчивали хладопроводы?
И второе. Почему термоизолирующие рукава с 6 минуты надевали уже после протаскивания хладопроводов через отверстие в стене? Очень похоже что трубы в стене остались не термоизолированы. Это сильно влияет на работу кондера?
Профиль
E-Mail
#2
Козлы, зачем так сильно задирать внутрянку. Нашли что выкладывать, это у них называется образцовый монтаж. Инженера по тб сразу видно что нету. Зачем нужен этот дармоед? деньги ему ещё плати.
Профиль
E-Mail
#3
Нормально повешали внутрик 5 см от потолка. Паяли потому что гайки в стене оказались бы и при запенивании отверстия оказались бы замурованы.
С изоляцией да косячок - не изолировали отделно трубки до блока. То что в стене не изолировали - не критично.
Минусы: нахер делать уклон на таком участке кабель канала.
Чуваку влазившему в окно надо по башке настучать.
При резке труб опил ушел в трубу.
В общем нормальный монтаж и даже на улице "сопли" не раскидали.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#4
Ну то что монтажник рисковал это не особо к делу относиться:)
А на улице мне тоже понравилось что трубы уложили по стене аккуратно. Внутри провод нарастили и уложили до розетки.

Нужно ли было использовать клейкую ленту для обмотки труб межблочных?
Профиль
E-Mail
#5
А, и чем грозило бы если бы гайки оказались в стене запенены или замурованы замазкой(штукатуркой)?
Профиль
E-Mail
#6
Разъемное соединение должно быть доступным для осмотра и ревизии
Профиль
E-Mail
#7
ясно.
Профиль
E-Mail
#8
Похоже , что паять надо с азотом, никто не слышал..
Профиль
E-Mail
#9
Это как с азотом? разверните тему.
Профиль
E-Mail
#10
перед тем как сверлить стену не мешало бы проверить стену на наличие электрических проводов детектором скрытой проводки
Профиль
E-Mail
#11
за монтаж одной ногой не кондиционере я своих монтажников уволил бы .
Профиль
E-Mail
#12
поворот труб на 180 градусов на внутреннем блоке не правильно, нужно вначале вниз потом вправо
Профиль
E-Mail
#13
я не увидел работы римером при развальцовке .
Профиль
E-Mail
#14
осталось не заделанное отверстие на улицу?
не изолированный утеплитель типа к-флекс через 2-3 года обветрится и оголит медные трубы. включение кондиционера на охлаждение при минусовой температуре чревато.
Профиль
E-Mail
#15
никогда не понимал,зачем на таком монтаже паять трубы внутреннего блока........
Профиль
E-Mail
#16
Аналогично.
Может Zuk подскажет в чем здесь такая необходимость обрезать резьбовое соединение.
Ну, удлинился бы короб внутри комнаты см на 10-ть, для внешнего вида это совсем не смертельно.
Зато не надо брать инструмент для пайки и тратить на нее время.
Да и вроде при пайке нужно фильтр ставить, не?
Профиль
E-Mail
#17
Почему так?
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
поворот труб на 180 градусов на внутреннем блоке не правильно, нужно вначале вниз потом вправо

Почему так?
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
поворот труб на 180 градусов на внутреннем блоке не правильно, нужно вначале вниз потом вправо


Почему так? потому что можно трубу прокрутить в сверло......
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
можно трубу прокрутить в сверло...

Трудно поверить, чтобы кому-то удалось.
Профиль
E-Mail
#21
видел и не такое.......