А какая в среднем разница температур на испарителе бытовых семерок - нормальная?
В инструкциях пишут 8, но на самом деле обычно больше, 10-15?
Есть кондей Hitachi RAS-10EH1, инвертор, с ЭРВ. Не пойму, нормально он работает или нет. Не как другие. Перезаправлен по весам точно.
После включения, компрессор сразу работает на полной мощности, но выходит на достаточную эффективность работы минут через 10-20, очень долго. Когда как другие за минут 5 максимум. Почему - подозреваю что управление ЭРВ крайне медлительное, подключив лампочку параллельно одной из обмоток, наблюдаю ее мигание регулярно, но через довольно длительные промежутки времени, может быть раз в 1-2 минуты.
Далее:
Разница по воздуху на испарителе (макс. мощность и скорость вентилятора): охлаждение - 10, а нагрев - 25. При уличной и комнатной температуре 24 *С. Не маловато на охлаждение, или для такого - нормально?
Окружающая температура 24 *С. Перегрев примерно 1-2 *С. Низкое давление 10,5 bar. Высокое может доходить до 32 bar. Вход в испаритель - 15 *С. Температура на входе в конденсатор - 42 *С, а сам он на ощупть чуть теплый.
Sey255, не знаю, не знаю...Я вот лично сюда зашел, потому что стало интересно - зачем кому-то надо заливать в кондей избыток фреона? И вообще постановка вопроса показалась странной, в чем сложность перезаправки? Пару баллонов вдул в машинку и делов :)
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
2 Sey255 И хрен ли считать просмотры?
Я вот зашел посмотреть кто что нового написал...
За каким надо тему полугодовой давности просто "поднимать"? Некропостер, мля...
Даже не полугодовой, а полуторагодовой!!!!!! Писец!!!