Добрый день!
Необходимо установить демонтированный кондиционер в новом месте.
Ballu BSC-18H. На внешнем блоке написано Refrigerant/Charge 930g, какой фреон-не указано. На сайте Ballu сказано, что фреон R-22. Но для 5кВт этого количества очень мало. Нашел сервис-мануал (правда в нем нет ни слова о том, что речь о Ballu, но модели совпадают с Ballu-шными и параметры тоже). Там указано 1700г R22. Слышал, что одни и те же кондеи сначала делались на R22, а потом стали на R410A.
На компрессоре написано R-22, на какие давления он рассчитан-не посмотрел.
Может кто-нибудь знает сколько и какого фреона все же лить в этот аппарат?
С уважением, Алексей.
ворон 7, В принципе правильно, манифольд от шланга под 22
не накрутишь на сервисник, если он под 410, если сомнения всё таки остались, то заправляй 22 по весу и ориентируйся на токи
Спасибо!
Вообще визуально я линейкой измерил на экране монитора больше похож штуцер на 5/16" чем на 1/4", как у R22. Жаль кондей сейчас не рядом под рукой.