при первом запуске Panasonic канальник CS-E18JD3EA 2 шт/ нар U-4E23JBE , не запускаются встают по ошибке .
На канальниках еще стоят ИК адаптеры . Есть ли у кого Сервис Мануалы по этим моделям. Как их продиагностировать . Есть ли тестовый запуск и процедура первичной инициализации блоков ?
Никаких бумажкав не осталось вообще ...
выдает H21 вроде ...
H21 Поплавок дренажного поддо-на внутреннего блока Датчик разомкнут на протяжении 150 секунд. Засор дренажа. Проверить логику датчика. Проверить сопротивление обмоток мотора помпы (около 200 Ом)
какая в канальнике помпа ? А есть мануал на эти канальники ?
пляяяяяяяяя , эти могли , это не мой обьект - мне подкинули говняжку разбираться :)
Все такие есть у кого мануалы и инструкции по монтажу на эти канальники ?
Вроде в канальники не ставят помпы ? Только оциями...
А если она там есть они дренаж который вверх смотрит перевернули вниз :D
панасоник самый закрый бренд - мануал не найти в свободном доступе , а диллеры его полные мудаки обычно :)
Приму любую информацию по этим канальникам CS-E18JD3EA - хоть инструкцию по монтажу на китайском, но с картинками ! :)
Nikkar пишет:
панасоник самый закрый бренд - мануал не найти в свободном доступе , а диллеры его полные мудаки обычно С улыбкой Приму любую информацию по этим канальникам CS-E18JD3EA - хоть инструкцию по монтажу на китайском, но с картинками !
Костя, в этих вроде есть помпа :)
Сервисная инструкция есть только на наружку U-4E23JBE, на внутренний только на CS-E18HD3EA тоже самое только не мультик. Если нужно пиши почту пришлю.
Выключатель поплавка помпы подсоединяется к разьему DRAIN SW SW1
А если канальник при монтаже перевернули "вверх ногами", то это просто определить: края на "ушах" для шпилек должны быть направлены вниз.