Трабла при запуске быт мультика Panasonic канальник CS-E18JD3EA 2 шт/ нар U-4E23JBE
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Трабла при запуске быт мультика Panasonic канальник CS-E18JD3EA 2 шт/ нар U-4E23JBE

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Трабла при запуске быт мультика Panasonic канальник CS-E18JD3EA 2 шт/ нар U-4E23JBE»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 21004Тема: «Трабла при запуске быт мультика Panasonic канальник CS-E18JD3EA 2 шт/ нар U-4E23JBE» в форуме: Установка и монтаж
#1
при первом запуске Panasonic канальник CS-E18JD3EA 2 шт/ нар U-4E23JBE , не запускаются встают по ошибке .
На канальниках еще стоят ИК адаптеры . Есть ли у кого Сервис Мануалы по этим моделям. Как их продиагностировать . Есть ли тестовый запуск и процедура первичной инициализации блоков ?
Никаких бумажкав не осталось вообще ...
Профиль
E-Mail
#2
Продиагностируй согласно инструкции.
http://files.mail.ru/XI2LBN
Профиль
E-Mail
#3
И не забудьте, что ПЕРВЫЙ закуск ОБЯЗАТЕЛЬНО на ОБОГРЕВ.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
SSA пишет:
И не забудьте, что ПЕРВЫЙ закуск ОБЯЗАТЕЛЬНО на ОБОГРЕВ.
а почему ?
Профиль
E-Mail
#5
выдает H21 вроде ...
H21 Поплавок дренажного поддо-на внутреннего блока Датчик разомкнут на протяжении 150 секунд. Засор дренажа. Проверить логику датчика. Проверить сопротивление обмоток мотора помпы (около 200 Ом)
какая в канальнике помпа ? А есть мануал на эти канальники ?
Профиль
E-Mail
#6
Канальник повесили кверху жопой. Или нужно вместо геркона перемычку зафигачить

Тривиально, Ватсон.
Отредактировано: human 25-04-2011 15:57
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
human пишет:
Канальник повесили кверху жопой.
пляяяяяяяяя , эти могли , это не мой обьект - мне подкинули говняжку разбираться :)
Все такие есть у кого мануалы и инструкции по монтажу на эти канальники ?
Вроде в канальники не ставят помпы ? Только оциями...
А если она там есть они дренаж который вверх смотрит перевернули вниз :D
Отредактировано: Nikkar 25-04-2011 16:38
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Nikkar пишет:
А если она там есть они дренаж который вверх смотрит перевернули вниз

могли и наружник лапами к стенке прифигачить)
Профиль
E-Mail
#9
Блин, чего гадать? Возьми тестер да прозвони че там есть.
Про панасы не знаю, но у MHI канальники с помпами были... Частенько вешали кверху жопом
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#10
О, мля.... :o
Перепутал!!!!!!!!!!!! :cry:
Первый запуск ОБЯЗАТЕЛЬНО на ХОЛОД!!!!!! :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
Ну да и у хэви и у электриков есть канальники с помпами) Кот. сверху торчат) Вводя в заблуждение не искушенных...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#12
теперь мне нужна электрическая схема - найти контакт геркона который надо замкнуть что ба проверить и сконденсировать фреон в наружник 8)
Профиль
E-Mail
#13
панасоник самый закрый бренд - мануал не найти в свободном доступе , а диллеры его полные мудаки обычно :)
Приму любую информацию по этим канальникам CS-E18JD3EA - хоть инструкцию по монтажу на китайском, но с картинками ! :)
Отредактировано: Nikkar 25-04-2011 18:30
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Nikkar пишет:
панасоник самый закрый бренд - мануал не найти в свободном доступе , а диллеры его полные мудаки обычно С улыбкой Приму любую информацию по этим канальникам CS-E18JD3EA - хоть инструкцию по монтажу на китайском, но с картинками !

Костя, в этих вроде есть помпа :)
Сервисная инструкция есть только на наружку U-4E23JBE, на внутренний только на CS-E18HD3EA тоже самое только не мультик. Если нужно пиши почту пришлю.
Рисунок
CS-E18.jpg (275,74 КБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#15
valve, ты самый лутший инсайдер инфы по Panasonic :D
и слова
Цитата
Nikkar пишет:
а диллеры его полные мудаки обычно
явно не про тебя!
помпа есть - Drain Motor имеется.
Профиль
E-Mail
#16
Никита, в наружке есть кнопки, одна из них - PUMP DOWN - для сбора фреона.
Del.
Отредактировано: SSA 25-04-2011 20:25
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#17
ребята да не Костя я :D , Костя это наверное вы про Maleyev72 из Барнаула, меня Мама с Папкой Никитой назвали...
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
SSA пишет:
Тока я чё-то не понял с конфигурацией - наружка на 4 блока, а подключено два?
да такая конфигурация разрешена производителем , должно быть подключено мин два канала...
Профиль
E-Mail
#19
Выключатель поплавка помпы подсоединяется к разьему DRAIN SW SW1
А если канальник при монтаже перевернули "вверх ногами", то это просто определить: края на "ушах" для шпилек должны быть направлены вниз.
Отредактировано: SSA 25-04-2011 20:58
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
Nikkar пишет:
ребята да не Костя я Широкая улыбка , Костя это наверное вы про Maleyev72 из Барнаула, меня Мама с Папкой Никитой назвали...

Никита, извини hammer просто концу дня уже мозги на бекрень. Туплю
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.