Всем привет.
Знатокам MELCO вопрос:
Есть MXZ8A140 с 5 внутренними блоками M-серии SEZ-KD и 2 лосснея LGH-35RX5.
Ко всему этому пульты настенные индивидуальные - PAR-30MA- 5 шт. и 2 PZ-60DR.
Как оставив эти пульты подключить всё оборудование к AT-50A? Понятно, что необходима сигнальная линия M-NET.
Нужен сам AT-50A, блок питания к нему, адаптеры к каждому внутреннему блоку MAC-399IF (5 шт.).
city multi design tool ставит ещё в комплект усилитель сигнала PAC-SF46 и пульты настенные PAR-F27ME вместо PAR-30MA.
Можно ли будет в такой комплектации управлять всем оборудованием (5 внутренних+2 лосснея) с АТ-50А?
Понятно, что AT-50A оборудование новое, ещё его не возили, но может быть кто-то знает по аналогии с AG-150A?
Спасибо за дельные советы.
На всякий случай кидаю файлик из city multi design tool.
http://rghost.ru/download/5246559/c1a...z_mnet.mpd