Здравствуйте,уважаемые!Посоветуйте начинающему-надо ли делать маслоподъемную петлю при установке канального сплита Dantex RK-48KHM2N холодопроизводительность 14kW,жидкост.труба 1/2" и газ.труба 3/4":внутрен.блок расположен выше наружного на 250-300см. В мануале ничего нет. Если да, то только на всасывающей магистрали или на жидкостной тоже? И надо ли делать защиту от пропадания фазы или в нем это предусмотрено(нар.блок питается от трех фаз)? Заранее благодарен.
В инсталляшке ничего нет про петли, так что не заморачивайтесь. Могу прислать. Есть так же фото монтажа с перепадом высот 6 м без петель.
Защита от обрыва и неправильного чередования есть.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Не нужны там петли, в бытовых сплитах и полупроме можно смело без петель до 5-6 м. включительно вешать. Даже самого затропезного китайца...Скорости фреона хватит для возврата масла.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.