Фигня это все.
Счас молотят два икспериментальных преца и ресиверами в помещении и с магнитными ОК, ни одной аварии LP, на улице -20 в помещении +23.
Так что не надо катить бочку на ОК, усе работает, если руки не из жопы растут. :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
в ресивер должен помещаться весь фреон системы. и в нём при этом должен оставаться свободным окло 20% объема. чтоб не въе*бло. про пред.клапан не пишу.
Сколько фреона пока не в курсе, соберу - взвешаю, 1 литр R-22 вроде 1.17 кг. На ресивере шильдика не заметил, если что примерно посчитаю по размерам, металл там тройка наверно.
Цитата
Tcomp всегда! > Tp
Это да, обогреватель картера на НЗ и все ОК
Цитата
фреона в системе д.б. столько, что при полностью заполненых трассе и конденсоре в ресивере должен находиться объем жидкости достаточный для запуска и выхода на режим.
Как бы ещё узнать объем конденсатора, не калачи же считать...
Цитата
никогда не ставить ОК, соленоид и любую прочую запорную арматуру перед ресивером. никогда. и ни прикаких обстоятельствах.
Почему? Чем клапан мешает и зачем он тогда вообще нужен, раз не препятствует перетеканию с ресивера? Всегда думал что ОК тот же ниппель - туда дуй оттуда уй.
Цитата
тупо запомнить и тупо выполнять.
Нет, мне так неинтересно.
P.S. Кстати, созвонились с корейцами, общались через переводчицу, те сказали "Ниче не трогайте,наверно вышел фреон. Возьмите газ, манометры и дроссель. Лейте до 4 по синенькому манометру".
Алекс , есть такие понятия - зимний хреон , летний хреон .... Посылайте на фуй этих узкоглазых , они ни фуя не петрят в условиях русской зимы , те же макаронники , те же уроды , те же грабли , те же коротенькие мозги . И не вздумайте лить хреон по давлению . Тема заправки уже обсасывалась на форуме много много много много раз .. Поищите в поисковике . Остальное , сами решайте кого слушать : Хумана или Лорда по поводу ОК .
human пишет:
Нуда типа ресивер в помещении, на улице -40 , ОК не нужон?)))))
чукча не читатель? :)
Цитата
третье главное самое правило ресивера
фреона в системе д.б. столько, что при полностью заполненых трассе и конденсоре в ресивере должен находиться объем жидкости достаточный для запуска и выхода на режим.
добавлю.
пятое, самое наиглавнейшее правило, немного спасает филе от подхода. когда все остальные благополучно проё*баны:
питалово по первой категории, авторотация с периодом не более 20..60мин. чтоб кондей гарантировано запускался каждые несколько минут и отсасывал сам у себя откуда надо и сплевывал туда куда надо. во всех других случаях время отсоса придёцца увеличить, но никакой ок не спасет тебя от пустого ресивера при дельте в 60...70К и недельного простоя если ты не выполнил самого главного правила ресивера нумер три.
Ну давай щитать
Кондер 16 литров, испаритель 14 литров, трасса 15 м в двух трубах 7 литров итого надо минимум
38 литров? А это всего лишь реали данные 25 кВт. Ну и куда эту бочку впердячивать?)))
Лева, мы пошли простым путем. ОК заменяет такой ебенячий ресивер более мелким. а какая дельта похъ, после 20К миграция - всего лишь вопрос времени, тут нужна только вротация. а если прец одын савсем или два, а блока ротации нет это типо опция?
работает и йух с ним.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Кондер 16 литров, испаритель 14 литров, трасса 15 м в двух трубах 7 литров итого надо минимум
38 литров?
для работы объем фреона = одна труба, жидкая + конденсатор, даже не весь. для пуска зимой конд + трубы + немножко в бочке.
чета многовато у тя в конденсаторе, переразмерен штоли раза в три?
Для старту потребуется не менее 50% заполнения объема испарителя, чтобы избежать циркуляции по малому кругу злым грибом LAC-5.
Уличный утепленный ресивер - это бред и заранее неверное решение. Когда начинаешь его греть, то фреон мигрирует из него. Редко, кто решится на улице установить на прец 25 кВт бочку в 30 литров рядом с конденсатором )).
А летом когда в помещении +20 град, а на улице +35...+40, то фреон весело улетает на стоянке в компрессор, на гопстопах жидкарь собирается в спиралях и пизда джигурда - лотерея, сидишь и ждешь когда же он наебнется нахлебавшись жидкого.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Летом в спирали он соберется, как только башка остынет, всё дело именно в дефолтной ротации как мне кажется. 4 часовая спасет от жидкаря на всасе при отсутствии соленоида перед дросселем, одно часовая спасёт от смертей по низкому...хотя постоял где-то часа полтора при около нулевом на улице, жидкарь полетел в стекле секунд через 45 после старта, это именно в обвязке европейской.
Ну а ежели нет ротации, и теплопритоки не равны на братух, то к гадалке не ходи, тот что с краю зачахнет.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Заменил картинку на более реалистичную.
Все ВОПРЕКИ высказываниям human-а: :D
- грибок
- ресивер на улице
- ОК в этом году "на всякий случай" поставили (есть еще небольшой ресивер внутри) - одну зиму перезимовал без ОК и без нас.
ШТАТНАЯ (заводская) обвязка для низких температур от UNIFLAIR.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
2 human
1. Испаритель, действительно на 50% заполнен фреоном, но это только при работе.
2. Циркуляция по "малому кругу злым грибом LAC-5" - так и должно быть, пока давление конденсации не поднимется.
ИМХО, может и скажу прописные истины (уже не для human), но основная задача "зимнего" регулирования, как в прочем, и летнего тоже, обеспечить компрессор кол-вом фреона, необходимым для нормальной работы холодильного контура, в первую очередь - испарителя. И решать ее можно разными путями.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Блеать, ну ты сравнил!
У тебя двуконтурный испаритель, и когда один контур курит, второй греет по децелу фреон, поэтому он весь в ресивере собирается и по низкому рубится не будет. Ты попробуй на одиночном контуре собери такую схему! Чупачупс зимой обеспечен. На холод консультанте есть такой примерчег Диманыч из Тюмени)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Один контур греет второй ну о-о-очень х... плохо, т.к. они РЯДОМ, а не вместе.
Дык вот, одноконтурный...
Правда, не знаю, где стоит и как работает... :D
История закончилась! (еще до нового года)
Сделали предложение на установку всех прибамбасов.
Но! Зак подумал дорого и оборудование на гарантии (у корейцев).
Приехал товарищ с завода. Посмотрел, пощупал и выдал:
1. построить домик вокруг конденсаторов (с окнами и дверцами, чтоб летом открывать)
2. Заправить на зиму, летом слить.
Мы с напарником развернулись и ушли.
Через 5 дней пришел пушной зверек.