Доброго времени суток уважаемое сообщество проффесионалов.
Хотелось бы обсудить целесобразность некоторых опций зимнего комплекта на прецезионный кондиционер.
Суть такова:
Имеем прецезионик "Хареф" без зимнего комплекта. Сделав запрос поставщику получили зимний комплект в комплексе: рессивер, трехходовой, обратный клапан (фото приложу ниже) все в одном комплекте (коробке).
Соответственно встал вопрос у установщиков где размещать комплект: на улице или в помещении. По схеме (приложеной ниже) данный комплект размещается на улице возле конденсатора.
Все хорошо, но "Хареф" оснащен своим рессивером и между двумя рессиверами не будет обратного клапана, что в зимние время приведет к перетечке всего хладагента из теплого рессивера (в установке) в более холодный (возле конденсатора). Соответственно будем иметь вырубание установки по низкому давлению, т.к. обьем рессивера расчитывается на полную заправку хладагента и линия от рессивера конденсатора-теплого рессивера - испарителя - окажется пустой.
Мне видится решение проблемы -варианты.
1)Утепление второго рессивера и размещение подогрева под "шубкой" рессивера при монтаже на улице
2)Установка обратного клапана между ресиверами
3)Вырезание нахрен одного рессивера т.к. не нужен
Инсталяторами прокинуто две трубы магистрали и поэтому они хотели разместить на улице данный зимний комплект.
Итого вопросы:
Куда размещаем на улицу или в помещении?
Нужен ли второй рессивер или нет?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Проблема уже давно решена.
За размещение ресивера на улице поставщику Хайрефа оторвать яйца
Две трубы не помеха для переноса ресивера.
Мелкий ресивер выкинуть нафиг.
Аварийный клапан - обязательно.
Объем ресивера должен быть в 3-4 раза больше объема испарителя.
Грибки - зло. Выкинуть нахрен. и впердячить квр и нрд.
как то так.
Кипятильник ставим если размещаем два ресивера для того что бы не опустел первый мелкий рессивер т.к. мне кажется что он расчитан на полную заправку фреона. А второй рессивер на улице гораздо больше по обьему и соответственно весь хладагент при низких температурах перетечет в него (если не втыкать обратный между ними). Подогрев под шубкой сможет поднять незначительно температуру ресивера что приведет кперетеканию в мелкий рессивер части хладагента. Как то примерно так видится.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Ну это с запасом я переборщил. В два раза точно )).
2 Zuk
Грибок на улице. Ресивер с обратным клапаном в помещении.
Мелкий ресивер выкинуть нах.
А потом всю эту хню еще надо запустить.
Настроить вентиляторный регулятор давления конденсации.
Перегрев, переохлаждение...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Мне так кажется, объем ресивера должен быть равен 3/4 емкости системы и предназначен для "хранения" излишков фреона в теплый период работы кондиционера.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Выехал за "кипятильник" думал что про подогрев ресивера разговор завели.
Сечас решается вопрос ставить ли вообще доп ресивер который идет в комплекте. Ведь в установке имеется встроенный рессивер (сейчас попробую найти обьем). Просто на обьекте была другая компания иих эксперт во всю заказчику утверждал что необходим второй рессивер при установке зимнего комплекта. (к сожалению мя не было на обьекте, я бы уточнил а нахрена?)
Может воткнуть второй на улице и между ресиверами воткнуть обратный клапан?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Ну и смысл ставить ресивер на улице? Одно из его назначений, как ты сам писал, "подпитка" компрессора фреоном при пуске, т.е. он должен быть рядом с испарителем и заполнен фреоном.
Какой бы клапан (обратный или электромагнитный) ни был установлен, перетекание фреона в более холодную емкость (конденсатор, ресивер) при остановках будет все равно. Особенно при длительных стоянках кондиционера (ротация).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS пишет:
Мне так кажется, объем ресивера должен быть равен 3/4 емкости системы и предназначен для "хранения" излишков фреона в теплый период работы кондиционера.
Это да, только в случае с грибками и прочими кэвээрами нужно понимать, что для запуска потенциально пустого испарителя нужно иметь жидкарь. И браться он будет из ресивера на старте. В ресивере полезный объем - 3/4.
Испаритель возьмет сразу жидкаря не меньше половины своего объема + что то должно остаться на дне, чтобы пузыри не пошли.
Так что лучше иметь больший объем и запас, чем залитый до жопы мелкий ресивер.
Zuk пишет:
В помещении где стоят установки места нет под доп рессиверы, к сожалнию.
Сейчас задам поставщику Харефа вопроса нахера второй ресивер?
Это ваши проблемы! Место можно найти всегда. Фальшпол, внутри самого преца, за потолком и т.п.
Еще раз, для тех кто в танке: штатный ресивер в Хайрефе НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы с грибком и прочими регуляторами.
Не хочешь иметь гемморой, не ставь грибок ваще. Либо ставь так, как я разжевал выше. Иначе жить будешь на объекте.
BIS пишет:
Какой бы клапан (обратный или электромагнитный) ни был установлен, перетекание фреона в более холодную емкость (конденсатор, ресивер) при остановках будет все равно. Особенно при длительных стоянках кондиционера (ротация).
Так настрой ротацию так, чтобы при нормальной арматуре он весь не убежал на улицу.
Все это входит в ПНР
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Ну мне кажется что мелкий рессивер расчитан на полный обьем производителем, и городить второй рессивер нет смысла - равно как и ставить большей мощности (по рисунку). С зимника взять тока грипп. Или же всетаки выкинуть нахрен мелкий и воткнуть покрупнее как рекомендует уважаемый Хуман?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
human пишет:
Не хочешь иметь гемморой, не ставь грибок ваще.
Согласен. Грибки - зло ! Имел несколько объектов, которые начинали нормально работать только после тихого и незаметного откусывания у грибка заправочной трубочки :).
Созвонился с поставщиком. На том конце так удивились что существует закон перетекания хладагента из теплого сосуда в холодный. Грят всегда ставили на улице и проблем не было. Итальянцы же не дураки.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Дураки. Не сомневайся.
Они не знают что такое -30 град за бортом, когда большая часть жидкаря может тупо залечь в продуваемом конденсаторе.
Поставишь прогрев ресивера или утеплишь его - будет только хуже.
Это твой секс. Тебе и решать че делать. До жопы заливать жидкарь, чтобы потом летом бороться с аварией HP или сделать по нормальному и спать спокойно.
В том то и дело что я хочу воткнуть уличный рессивер в помещение. Только понять не могу нахрен поставщик предлагает второй ресивер зная что есть первый. По моим расуждениям (и по вашим) это тупо замена мелкого ресивера.
Нахрен второй размещать на улице по схеме - они че вообще холодильных циклов не знают?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
ИМХО, продают технику менагеры, получающие зряплату с выручки. И как покупатели будут иметь секас при -30 их ни одним боком не колышет. И при итальянских зимах пох, где размещать ресивер.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Zuk пишет:
Только понять не могу нахрен поставщик предлагает второй ресивер зная что есть первый. По моим расуждениям (и по вашим) это тупо замена мелкого ресивера.
Нахрен второй размещать на улице по схеме - они че вообще холодильных циклов не знают?
Блин. опять 25.
Мелкий ресивер ШТАТНЫЙ. Входит в прец, выкинуть его нельзя. Уплочено
а коробка с грибком - ОПЦИЯ, денех стоит.
Че еще не понятно.
А куда ее ставить им насрать. Главное, чтобы купили.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
ТО Akela :)
ТО Николай - огромное СПАСИБО за консультацию!!!
ТО Сергей - огромное СПАСИБО за консультацию!
ТО Alex2001 - благодарю за мануал.
Вообщем итог таков:
Режу ихнюю коробку и выдираю из нее ресивер. Устанавливаю возле внутреннего блока.(
Трассу запускаю в обход мелкого ресивера в внутреннем блоке, отпаяв его трубы и вычиркнув из схемы вообще.
По возможности избавляюсь от схемы с грибком, и рпименяю схему с квд, нрд. Если же не прокатит то устанавливаю гриб возле конденсатора.
Обратный клапан врезаю перед ресивером. Между обратным клапаном и ресивером.
Заправляю по переохлаждению при отключенном вариаторе.
Далее по плану обрядовые танцы, жертвоприношение и запуск.
Р.С. Смущает то, что наши коллеги по бизнесу настаивают на том что должно быть два рессивера. Может они глючат?
Лучше конечно KVR+KVD.
Насчет последовательно установленных двух ресиверов - необязательно, если объем этого ресивера позволит вытянуть пустой испаритель, в чем я сомневаюсь.
Я же не знаю мощности это преца. Навскиду на 30-40 кВт с регулятором давления типа kvr+nrd должен быть ресивер не меньше 20-30 литров.
А Хайреф отличается тем, что ставит опциональные 14-ти литровые ресиверы на любой типоразмер от 7 до 40 кВт. Бывало вешали грибок без ОК и на 7 литровые ресиверы.
Клоуны.
Если нужно сохранить 14-ти литровый ресивер, я бы в параллель докупил еще такой же. Плюс соленоид на нагнетание.
Заправка по ПО с выставленным регулятором давления вента на 17 бар. KVR на 14-15 бар. И в путь.
Только следи за уровнем масла в картере.