Здравствуйте,
Возникла необходимость замены компрессорного блока S30LHP ud1 на S30LHP udg3. Проблема в том, что для старой системы заложена трасса 1/4-5/8, а у нового блока жидкостный штуцер на 3/8. Перепаять трубку не проблема, но будет ли работать система корректно. Могут быть у компрессора другие характеристики?
Подскажите pls.
Возникла необходимость замены компрессорного блока S30LHP ud1 на S30LHP udg3. Проблема в том, что для старой системы заложена трасса 1/4-5/8, а у нового блока жидкостный штуцер на 3/8. Перепаять трубку не проблема, но будет ли работать система корректно. Могут быть у компрессора другие характеристики?
Подскажите pls.
3-5 метров полет нормальный бут.
продуй трассы жидким ХА
Я бы все таки сменил трасу если возможно . Не знаю сколько метров и как легко менять . Но если сменить можно обойтись без промывки , компресор ведь скорее всего згорел!! И спать спокойно не переживая - будет работать или нет))))
Здравствуйте все!!!
Задача: демонтаж старого канальника (проработал около 8 лет), монтаж нового на старую трассу (длина около 25 метров), замена трассы однозначно невозможна.
Вопрос: требуется ли промывка трассы и каким макаром это сделать, включая перечень необходимого оборудования. Смешно признаться, но опыта в этом деле 0.
Чтобы дуть фреон с улицы на улицу. Вот и весь смысл.
Кольцуете трассу во внутрях, на улице паяте два Шредера в трубки, без ниппелей.
И льете шлангами без депрессоров.
Баллончег или половину (в зависимости от гавна которое будет вылетать) прольете, вот и вся дешевая технология.
Лучше потом установить фильтр на всас. На месяц-два.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
R141b не дороже, он гемморойнее. Азот, емкости нужны для него, регенерация, очистка (если охота повторно использовать), удалять потом из контура сложно.
А с 410-м все просто. Дунул и забыл 8)
Сваргань пулю из ХБ подходящего калибра и стрельни азотом :) , стреляй до тех пор, пока весь мусор не вынесет, главное, чтоб по трассе не было заломов и пуля не разматывалась(2-3 хомута из медной проволоки), мы так 30-40 метровые куски "простреливаем", кайф ловим невъе...., нравится в общем :D
Я тоже сторонник мыть 141-м. Он все - же имеет свойства растворителя и все налипшее отъедает, ЧА может тупо это не отгрызть, а потом это все на работающей новой системе отвалится.... фу-фу-фу :-D
P.S. Со скуки вот лажу по форуму, на предмет самоделок для промывки, мыть заводской железкой, которые мрут и не особо эфективны :-(