УЗО и Hitachi RAS-10EH2
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж УЗО и Hitachi RAS-10EH2

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «УЗО и Hitachi RAS-10EH2»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 42 из 42
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 38168Тема: «УЗО и Hitachi RAS-10EH2» в форуме: Установка и монтаж
#31
klop-2
Я же Вам говорю не путайте ничего , почитайте умную книгу "Правила и устройство электроустановок" и поймёте о чём речь... :D
С уважением...
Профиль
E-Mail
#32
Я ни вкоей мере не ставлю под сомненния Ваши знания... похоже мы говорим "об одной палке, с разных концов". Я действительно не могу разобраться в Вашем тексте (какбудтоб говорим на разных языках).
.........не путайте ноль и землю. Не имеет никакого отношения в кандее к рабочему нулю и на оборот.......
- Что-то я торможу... сильно торможу... пил только чай с лимоном... охохо :0)
Профиль
E-Mail
#33
Цитата
klop-2
Что-то я торможу

Нуль и земля разные вещи, один защита , а второй работа. земля - защищает от пробоя, а нуль - работает в цепи. Отсоедини землю и ничего не будет , а отсоедини нуль и тишина в оборудовании... Вот простая разница , очень кратко...... :D
С уважением...
Профиль
E-Mail
#34
Я уж подумал лимоны больше не употреблять в пищу :0). я цациклился на его "земле" (фактически это "зануление") и пробое фазы на его "землю", а Вы на обычный ноль-фаза... (сечас-то я Вас правильно понял?).
Отредактировано: klop-2 20-08-2010 21:42
Профиль
E-Mail
#35
Напруга на металле нужна!!! Внутрянка в пластмассе, так шо овнера не угробит, а на наружке чтоб Карлсончиков всяких отпугивать :D
Да, шуть не забыл 22 в жидком состоянии току пропускает, не много, так но чувствительно, 410 тож, ток не помню больше или меньше, поэтому
Цитата
k-kont пишет:
очень много работающих кондиционеров, не могут работать через УЗО
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
DDAVID
Да, шуть не забыл 22 в жидком состоянии току пропускает, не много, так но чувствительно, 410 тож, ток не помню больше или меньше, поэтому

При правильном монтаже оба блока связаны между собой общим - Землёй , для выравнивания потенциала между ними . И тут уже без разницы....
Цитата
klop-2
фактически это "зануление") и пробое фазы на его "землю", а Вы на обычный ноль-фаза... (сечас-то я Вас правильно понял?).

Наконец-то ;)
С уважением...
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
aluk пишет:
При правильном монтаже оба блока связаны между собой общим - Землёй
Да-а-а, а я блин думал шо медные трубки току не проводють think , видать кабля , пухлятиной в 2,5мм, току лучше проводит, чем трубаньки :oops:
Профиль
E-Mail
#38
..........Да-а-а, а я блин думал шо медные трубки току не проводють, видать кабля , пухлятиной в 2,5мм, току лучше проводит, чем трубаньки..........
Так положено по электробезопасности (если не углубляться в подробности, то все активные элементы, шасси, металлические корпуса и др. надо заземлять, но посредством земляного провода, а не через медные труби (применительно к нашему случаю). Я вот удивляюсь как это они (производители кондеев) не обязывают монтажников заземлять медные трубки.
Отредактировано: klop-2 21-08-2010 01:36
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
klop-2 пишет:
Я вот удивляюсь как это они не обязывают монтажников заземлять медные трубки.
Да-да, и монтажников бы тож неплохо заземлять, 1 проводу на батарею, 2 конец на яйца накрутить. Чуть пробой и он светится, не-то от счастья, не-то от разности потенциалов, всяко бывает. Кому и разность потенциалов в радость

Кароче, если кондей пашет без узо, УЗО В ЖОПУ.
Цитата
sys26 пишет:
УЗО ставится не для того что бы "оборудованию было хорошо", а для того что бы защитить человека от этого самого оборудования
Осталось сделать выбор
Профиль
E-Mail
#40
Цитата
DDAVID пишет:
sys26 пишет: УЗО ставится не для того что бы "оборудованию было хорошо", а для того что бы защитить человека от этого самого оборудования Осталось сделать выбор
rulez
Цитата
DDAVID пишет:
Цитата aluk пишет:
При правильном монтаже оба блока связаны между собой общим - Землёй Да-а-а, а я блин думал шо медные трубки току не проводють , видать кабля , пухлятиной в 2,5мм, току лучше проводит, чем трубаньки

Тут я с тобой согласен, но при работе этим заземлением пользоваться нельзя. Запрешено использовать трубы как заземление между блоками...
С уважением...
Профиль
E-Mail
#41
Цитата
aluk пишет:



при работе этим заземлением пользоваться нельзя. Запрешено использовать трубы как заземление между блоками...


А оно итак будет использоваться как заземление т.к. медные трубки выравнивают потенциалы блоков.
И пользоваться (т.е. эксплуатировать) можно. Просто есть правила, в них не учитываются нюансы, иначе, правила превратяться в многотомные "талмуты". Например, отсоединил сервисник трубки, одной рукой за блок нар. держится а другой за трубки и тут "доброжелатель" по ошибке рубильничек включил, или еще каким способом потенциал на блок попал... и аминь.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#42
Цитата
Kompas пишет:
Например, отсоединил сервисник трубки, одной рукой за блок нар. держится а другой за трубки и тут "доброжелатель" по ошибке рубильничек включил, или еще каким способом потенциал на блок попал... и аминь.
А оно итак будет использоваться как заземление т.к. медные трубки выравнивают потенциалы блоков. И пользоваться (т.е. эксплуатировать) можно.

Ты сам себе противоречишь.... think
С уважением...
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 42 из 42
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

   

 