Заменил компрессор на LG-12.Смонтировал.Трасса 2,5 метра.Вибрация от компрессора передаётся аж на внутренний блок.Что это,не отбалансированный компрессор или трассу удлинять?С количеством фреона врят ли связано.5.5 А потребляет.Поставил на подушки,хоть стены перестали гудеть. :cry: Вибрация такая,как у ПО-2,если довелось летать кому на этом чудо пепелаце.Как они от вибрации не сыпятся, удивляюсь.
Было пару случаев в этом сезоне по шуму от вибрации. в обоих были перетянуты виброподушки на креплении наружного блока к кронштейнам. durovsan, обрати на это внимание и на место крепления компрессора тоже. подушки не должны быть зажаты.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
WWN пишет:
сколько раз попадалась вибрация - косяк монтажеров
А для того,что бы смонтировать-надо перебрать наружный блок?Это не единичный случай.Не даром ряд фирм прилагают резиновые подушки от вибрации-другие фирмы не прилагают и там таких проблем нет.А компрессор я посмотрю.Крепления при замене не совпадали.
re:Крепления при замене не совпадали.
- с этого и надо было начинать , и что ты делал ?
PS у меня у одного цитаты не работают , или я один такой удачный ?
Nikkar пишет:
re:Крепления при замене не совпадали. - с этого и надо было начинать , и что ты делал ?
поставил на 2 подушки которые совпадали,а 3 на резинку поставил от Lg-24.Вы, что думаете,если компрессор в воздухе будет висеть от него вибрация по трубам распространяться не будет? Будет время сниму, поставлю резинку более мягкую.Но думаю не в этом дело.
Всем доброго времени суток. Ситуация почти похожая, только кондер лыжа мультик М18L2H (новый) установлен в частный дом, очень сильно слышно гул внутри дома при работе двух компресоров. Резинки стоят и под лапами и на стену, копресор не зажат.
Как победить этот шум? наружки убрать со стены невозможно.
если новый, то это серия DA0. в нём неудачно собрана холодилка: из-за дефицита места в компрессорном отсеке трубы нагнетания обоих компрессоров выполнены непозволительно короткими (отрезки от компрессора до реверсивного клапана); и вместо петель, сглаживающих ударные нагрузки у однокомпрессорных наружек, у этих мультов жалкие короткие полуокружности (особенно короткое колено на большом компрессоре QJ250...). а резиновые противовесы там просто не помещаются. вместо них завод обклеил колена сырой резиной. в процессе эксплуатации с такой вибрацией обязательно оторвётся трубопровод от нагнетания этого большого компрессора. даже не сомневайтесь! рано или поздно, а это произойдёт. метод борьбы: удлинять трубопровод нагнетания 250-го компрессора как можно больше влево и вверх (насколько позволяют перегородки бокса платы и вентиляторного отсека).
shanetnavigator пишет:
в процессе эксплуатации с такой вибрацией обязательно оторвётся трубопровод от нагнетания этого большого компрессора. даже не сомневайтесь! рано или поздно
ви нэ панимайт, ето сделаецца спецально. закладка для исключения долгой эксплуатации. в конце-концов не дураки ж проектируют кондеи. ага?
LordN пишет:
закладка для исключения долгой эксплуатации.
а где по-вашему граница между "не долгая эксплуатация" и "долгая эксплуатация"? месяц - это долгая? у нас уже 12 рецидивов по этим мультам: в течение месяца (в среднем) отрываются трубки нагнетания 250-х компрессоров.
Цитата
LordN пишет:
в конце-концов не дураки ж проектируют кондеи. ага?
проектируют такие же люди, как и мы с вами. собирают и тестируют опытные образцы тоже люди. как это делают в LG, не видел, зато видел своими глазами рождение кондиционера на заводе Midea и приточки на заводе Systemair. их люди ничуть не умнее нас. никто не застрахован от ошибок.
вы видели, как выходят из строя параллельные компрессора их не старого потолочника LV-H368KLA0? я наблюдал от самого начала агонии первого компрессора и до самой смерти второго, по просьбе представительства LG, в условиях мастерской близких к идеальным. а первопричиной оказались всего-навсего неисправные обратные клапаны на трубопроводах нагнетания обоих горшков. а люди, которые спроектировали кондиционер, работающий на двух трёхфазных равнозначных 18-ых компрессорах (одновременные старт/стоп) с копеечными клапанами на обвязке, тоже не считали себя дураками. вот только концепция двух параллельных компрессоров почему-то не прижилась.
shanetnavigator пишет:
вот только концепция двух параллельных компрессоров почему-то не прижилась.
Мож не совсем по теме, но "не вынесла душа поэта" :D
Чиллер от Галанз мощностью 160кВт по холоду укомплектован.......12!!! компресорами. 4 группы по 3 в каждой. В группе други связанны обратным клапаном. Видать "умный" пипл проехтировал сие чудо, ориентируясь на то, что под рукой было. Горшки от 14 кВт сплитов. Вот как-то так
durovsan пишет:
Цитата qwer5 пишет:
Как победить этот шум? наружки убрать со стены невозможно.
А, стены на которых висят наружки из чего?Если брус или щиты то ставить на землю однозначно.Подальше от ушей.
Стены: шлакоблок +облицовочный кирпич. Наружки убрать к сожалению невозможно.
shanetnavigator пишет:
обязательно оторвётся трубопровод от нагнетания этого большого компрессора. даже не сомневайтесь! рано или поздно, а это произойдёт. метод борьбы: удлинять трубопровод нагнетания 250-го компрессора как можно больше влево и вверх (насколько позволяют перегородки бокса платы и вентиляторного отсека).
Все так и произошло ((((, на одном уже оторвало, ждем остальных :censored
durovsan пишет:
Вибрация от компрессора передаётся аж на внутренний блок.
Был случай с вибрацией внутреннего блока LG этим летом. Делали монтаж LG 30, после запуска – вибрация внутреннего блока, шум при работе. Залезли во внутренний блок - турбина задевает за стенки внутреннего блока. Сняли панель – слетела пластмассовая планка, прижимающая ось турбины. Планка слетела с защелки и ось турбины вышла из пазов. Может при транспортировке она выскочила, может на заводе не вставили.
Не берусь утверждать что такая неисправность может быть причиной вибрации в Вашем случае, но подумал, что информация о том что такие болячки у LG бывают может оказаться для Вас полезной.
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
расшевелю заснувшую тему.
давно практикуем такую петлю на 250-ом компрессоре. раньше не выкладывал - были опасения, что не сработает. полгода, полёт нормальный. извините за качество, снимал на весу, 9 этаж, короткая оттяжка, холодно. руки и китайский телефон замерзали.
это один из первых вариантов петли. сейчас делаем красивее и в два оборота.