Если невозможно сдвинуть вправо(желательно), то не всё потеряно, могу помочь советом с фотками, но не раньше вторника, да и делать должен человек ОЧЕНЬ опытный, так как понадобится пайка и ПОЛНАЯ РАЗБОРКА блока(е*ля ещё та). Лучше сдвинуть вправо.
[ vityar пишет:
между монтажной пластиной и внутренним блоком вы ничего не развернёте...]
Есть опыт - разворачивали на 180 в MHi 28HG трубогибом(все влезло)
Все-таки, что значит фраза из мануала на MHI, что трубки можно подводить с любой стороны?
Трубы можно подводить с нескольких сторон при не скрытых в штробе коммуникациях. Зайдите в любую кондиционерную фирму и попросите вам показать изнанку А/С. Вам сразу всё станет ясно. И заодно послушайте, что вам скажут по этому поводу.
Если вы не хотите штробить стену под В.Б., остаётся один вариант - переделка блока, что сразу влечёт за собой снятие с гарантии.
Блок можно сдвинуть правее, физических препятствий к этому нет, из минусов - нарушение "симметрии" и при этом блок окажется почти над кроватью, дуть будет прямо в голову, наверное. Этот вариант я оставляю на самый крайний случай.
Переделка блока не подходит, по понятным причинам.
Я все-таки не понимаю, почему нельзя сделать ВНУТРИ внутреннего блока (т.е. не в штробе и не дополнительном коробе) так, как предлагал mvv.ua (http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=15&TID=36084&MID=90530&error=rightsn_edit#message90530)?
Может, потому что внутри блока места очень мало? Так может, именно поэтому надо брать MHI, если у них такая возможность обеспечивается предусмотренным для этого места для трубок из стены?
А трубки самого внутреннего блока никогда не укорачивают? Это тоже снимает с гарантии?
2 vityap:
этот "лишний метр штробы" прошел бы по комнате, где не делался ремонт, вот поэтому и нельзя это было сделать. Ну и не было стремления такого, т.к. было мнение что
Цитата
DDAVID пишет:
У всех внутрянок можно выводить в любую сторону...
2 mvv.ua: а как думаете, для MHI SKM20ZG такая операция (с разворотом на 180 градусов) возможна?
В принципе нет ничего невозможного, но это как раз и называется "репы чесать после"опытных хлопцев"
Нельзя привести монтажников из магазина где собираетесь приобретать девайс? Смогут, тогда берите, нет -дальше
расскажу про одного клиента. дали мне субподряд на установку 4 сплитов настенников гри (2 семерки, 2 девятки). приехали монтажничать . дом панельная девятиэтажка. клиент захотел трассы внутри стен (дом типа начала 90-х, керамзит для заполнения межблочного пространства не засыпали по причине воровста), питание кондеев в том же межблочном пространстве (доп отверстие в плинтусе под отверстием для магистрали). все это изъебство из-за того что у него видите ли дорогущчий ремонт ала рококо и пластиковые короба все испортят. на вежливые объяснения что так не делается крик и обвинения в непрохвесионализме. честно, даже не стали инструмент выгружать, развернулись и уехали. предоплату перечислил обратно фирме-подрядчику.
Хорошая история :) в общем-то знакомая, сам иногда сталкиваюсь с такими.
Вы не из Москвы? Если да - найдите время, приезжайте, посмотрите. Во-первых, еще раз ткнете меня носом в то, как надо было делать, а во-вторых, может, договоримся и Вы возьметесь за монтаж?
Но пластиковый короб я себе в любом случае не поставлю, пусть у меня и не рококо. Уж лучше блок передвинуть!
к сожаленью, помочь не смогу, я с Украины.
скорее всего в вашем случае монтажники возьмутся за стандартное подключение со сдвигом вправо, или как предлагают на форуме - зовите, показывайте, объясняйте как вы видите размещение блока, что бы потом уже по факту не оказалось что это не стандартный монтаж.
pusander пишет:
а чего теперь хлопцам доверия нет?
эээх.... ну вот, пришли: "Ой, а у тебя и пружинка есть (трубогиб), как хорошо, а мы обчно без него..."
Что к-флекс на улице замотать надо, концы трубок заглушить и в отверстиях с уклоном дренаж класть - это я им рассказал. Какое уж тут доверие?
Я все-таки не понимаю, почему нельзя сделать ВНУТРИ внутреннего блока (т.е. не в штробе и не дополнительном коробе)
Может, потому что внутри блока места очень мало? Так может, именно поэтому надо брать MHI, если у них такая возможность обеспечивается предусмотренным для этого места для трубок из стены?
Как клиент - вы 0. И найдёте себе таких же, как и нашли, монтажёров.
А трубки самого внутреннего блока никогда не укорачивают? Это тоже снимает с гарантии?
AlexFlex пишет:
2 mvv.ua: а как думаете, для MHI SKM20ZG такая операция (с разворотом на 180 градусов) возможна?
думаю да, попробуйте сперва трубогибом, если не выйдет спаяйте через подкову на 9 трубе, которую сместите в крайний левый угол - там больше места. Если концы вам оставили маленькие - допаяйте. И не слушайте чушь, что при закрытии блока можно так сместить штуцера, что будет утечка. Успехов
В вышеописанном случае мы попав в такую ситуацию сделали штробу за шаблоном и допояли по кусочку труб. ВСЕ ВСТАЛО ИДЕАЛЬНО! 1/2 дня мучений и результат на 100 баллов! только делать должен, как вышенаписано, толковый "хлопец".