Прошу совета.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Прошу совета.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Прошу совета.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13856Тема: «Прошу совета., Midea MCC-48 HR некорректная работа» в форуме: Установка и монтаж
#1
Подскажите кто что может... Midea MCC-48 HR (6шт), только установили, длинна трасс от10 до 14 метров, температура наружнего воздуха+35-40,стоят на крыше,произвел дозаправку по метражу и вот как результат рабочее давление 3,2 и как результат обмерзание компрессора, даже докипатель не помогает. Попробовал на одной машине дозоправить до 4-4,5... так она стала вырубаться по высокому. Что делать?
Профиль
E-Mail
#2
Может слить, заправить по весам, поднять уставку по высокому до 4,7 и померять перегрев-переохлаждение?

Может быть все что угодно. Данных мало.
Котзагланиан всегда рулит. rulez
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#3
У них таблетки фиксированные стоят... я не могу поднять уставку.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
exelente пишет:
поднять уставку по высокому до 4,7 и померять перегрев-переохлаждение
про ПЕРЕГРЕВ это не про превышение температуры корпуса компрессора, а перегрев ХА на испарителе...
Профиль
E-Mail
#5
Да всё я понимаю, я повторюсь- машины новые, 6 штук и у всех одна беда..... давление всаса3,2 это порядка -10* кипения для 22го, пол компрессора обмерзает и это когда на улице +40... поднимал давление на всасе до 4-4,5 он отключается по высокому...
Профиль
E-Mail
#6
Это канальники?
Профиль
E-Mail
#7
Это кассеты
Профиль
E-Mail
#8
приезжали спецы-сервисники из магазина и сказали что это не гарантия.... а клиент который ввалил кучу бабла за все это начинает вешать на нас пропавший товар (магазин продуктовый...) скоро деньгги от монтажа закончатся и начнем платить из своего кармана... think
Профиль
E-Mail
#9
Н я не моху прям :D
За один день аш два человека с проблемными новыми мидеями на форуме
Неужели такой сезон у мидеи? think



2 Petrovi4
Не надо тратить никакие деньги! Клиент думает, что с магазином будет тяжелее бодаться чем с вами. Предложите ему подать на вас в суд (спокойно предложите). Это отрезвляет.
Потом посылайте заказчика в суд подавать иск на магазин.
Основание - несоответствие товара заявленным характеристикам. Требование - замена товара или ремонт в течении месяца.
Таблица зависимости температуры кипения фреона от его давления будет приложением к иску.
Вторым приложением будет технический каталог на товар.

Для начала пусть спокойно потребует официальный отказ от гарантии со стороны магазина.
Если откажут, то будет отягчающим на суде. Но до него скорее всего не дойдет.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#10
пасибо за совет... буду пробовать...
Профиль
E-Mail
#11
Плюньте на весы и заправляйте по перегреву. Как пойдет тепло с внешника так и хватит. Лучне недозаправ, чем перезапарав.
По симтомам похоже на недостаточный испаритель.
Профиль
E-Mail
#12
Мне тоже казалось что испарители маленькие, но они то родные... и теплосъём хороший... что им надо я не знаю.
Профиль
E-Mail
#13
Или недостаточный вентилятор? С мидеи станется.
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
HEKTO пишет:
недостаточный вентилятор


этож во сколько же раз он должен быть недостаточный, чтобы повлияло на перегрев? ;)
в 10? :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#15
Где-то уже говорилось, что у китайцев бывает припой при пайке заливают каналы в теплообменнике - отсюда и недоразмеренный испаритель - отсюда и докипает жидкость в горшке компрессора (обмерзает). Частичная закупорка жидкостной линии приводит к пониженной температуре испарения... поищите в этом направлении - может действительно Ваш случай.
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#16
Где начинается обмерзание?
Профиль
E-Mail
#17
Обмерзание начинается в середине испарителя...
Профиль