Экстрим на VRV
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Экстрим на VRV

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Экстрим на VRV»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13114Тема: «Экстрим на VRV» в форуме: Установка и монтаж
#1
rulez Коллеги кто нибудь сталкивался с заменой рефнетов сантехническими тройниками и как у вас вела себя система.
У меня тут шараш монтаж на обьекте впарить пытаються я то работы производить запретил но просто интересно может у кого было такое что нормально работает в чем если честно сомневаюсь. Фреон 410 система Санио 2х трубная
Скорее надо было отправить в рублику "Давайте посмеемся" но так как производиться монтаж то рублика соответствующая
Глаза боятся - руки делают.
Профиль
E-Mail
#2
Для газовой трубы - ничего страшного, даже в сервис-мануале есть пример с Т-образными тройниками вплоть до внутренних блоков, что касается жидкостной трубы, то здесь не все так однозначно. Прямого запрета нет, но и примера использования тоже нет. Мы советуем ставить родные тройники, или похожие других производителей. В крайнем случае (если уж деваться некуда) на газовую Т, а на жидкостную У.
Когда-то, лет 6 назад у меня был объект в разгар сезона, рефнетов нигде не было, ну ни у кого, всех обзвонили, смонтировали на сантехнике, потому что там уже за горло брали. До сих пор работает без никаких нареканий. Да, фреон R22.
:-)
Профиль
E-Mail
#3
А как же теорема Борда-Карно? не помешала? не было взрывов "перегретой жидкости" при появлении турбулентных потоков жидкости в сантехнических тройниках?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
air_wave пишет:
А как же теорема Бордо-Карно? не помешала? не было взрывов "перегретой жидкости" при появлении турбулентных потоков жидкости в сантехнических тройниках?

получается что не помешала, если до сих пор не взорвалось, к тому же она для "внезапных" а не "постепенных" или "плавных".
:-)
Профиль
E-Mail
#5
ну вот и соврал, в R410А эта надпись появилась:
Note: Do not use commercially available T-joints for the liquid tubing Т and У parts.
Но, опять же, для газовой запрета нет.
:-)
Профиль
E-Mail
#6
Тройники официально разрешает устанавливать только ME. У них переохлаждение м.б. 15-20 град.
У MHI переохлаждение достигает 10-15 град.
В хэндбуке ни слова про тройники. только оригинальные рефнеты и коллекторы
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#7
Уважаемые господа Полель и Эир Вэйв на самом деле правда гораздо суровее чем инжиниринг хандсбук или сервис мануал, а ведь не зря я просил у всех сравнения с полным аналогом возможно действующей системы тоесть и на газу и на жидкости стоит Т в недавнем прошлом это к сожалению произошло и наружка вставала по режиму тепло через 2 минуты по превышению давления а при холоде часть блоков тоесть те которые ближе всего к наружке просто не холодили а в тепле 2 минуты и кирдык...........к сожалению...... :(
Глаза боятся - руки делают.
Профиль
E-Mail
#8
Но в общем коменты токо во благо ибо "опыт-сын ошибок трудных и гений, порадоксов друг" (А. С. Пушкин)
Глаза боятся - руки делают.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
senk2000 пишет:
гений, порадоксов друг

там еще что-то про случай есть - а это как раз наша тема
:-)
Профиль
E-Mail
#10
Заходите на стенд G303 на выставке, увидите что нужно применять вместо родных рефнетов и тройников сантехнических.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
а в тепле 2 минуты и кирдык...........к сожалению......

Это 100% не проблема разветвителей.
Пар высокого давления - это однофазная штука и тройник никак не мог повлиять на расход пара в сети.
тут проблема в ЭРВ, и внутренних блоках, ибо они обеспечивают конденсацию хладагента.
то что вы описываете очень похоже на "синдром мультика": рядом установлена такая же мультизона межблочка и трубопроводы которой перепутаны с наблюдаемой машиной.
чудес на свете не бывает.
пригласите Полеля на объект, он подключит ноут и скажет точно где косяк.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
air_wave пишет:
Это 100% не проблема разветвителей.

После замены на рефнеты проблема исчезла сама собой газ собирали тоесть обьем газа в системе остался прежний.....
Так что чудеса имеют место быть!!! gf
Глаза боятся - руки делают.
Профиль
E-Mail
#13
Не вижу связи.
физически тройники не могут за 2 мин вызвать рост давление конденсации до аварийного значения.
Запускал Дайкин ВРВ, на котором умышленно поменял связь между наружками. с помощью софта смотрел все параметры.
за 10 мин работы при полностью закрытых ЭРВ, был рост нагнетания до 118 град а давление было всего 22 бара. инвертор тупо начал снижать обороты и роста давления не было.
так что либо Вы немного приукрашиваете насчет 2 мин, либо авария была другой.

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
air_wave пишет:
Вы немного приукрашиваете насчет 2 мин

Вы правы на счет 2х минут я не засекал но грубо не более пяти
Но Санио не Дайкин и там первый запускаеться компрессор постоянной скорости особенно когда все внутрянки сразу "об этом просят" затем инвертор потом инвертор снижает скорость запускаеться второй с постоянной скоростью и тока потом инвертор выходит на максимум и потом снижает обороты и регулирует верх производительности не хулигань
Глаза боятся - руки делают.
Профиль
E-Mail
#15
Если бы подключили софт, то поняли бы в чем причина. А так гадание на кофейной гуще.
Какая разница кто стартует первым? В любой мультизоне при росте давления конденсации будет снижаться производительность при определенном значении. Если совсем жопа с расходом, тогда м.б. при минимальной производительности сработает авария.
Авария по высокому на мультизонах достаточно редкая вещь.
Я пару раз видел. В одном случае азота напихали в наружный блок. В другом разъем на датчике давления отвалился.
Но чтобы из-за тройников? :sor
Не верю.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
air_wave пишет:
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов

gf
Глаза боятся - руки делают.
Профиль