Цитата |
---|
а в тепле 2 минуты и кирдык...........к сожалению...... |
Это 100% не проблема разветвителей.
Пар высокого давления - это однофазная штука и тройник никак не мог повлиять на расход пара в сети.
тут проблема в ЭРВ, и внутренних блоках, ибо они обеспечивают конденсацию хладагента.
то что вы описываете очень похоже на "синдром мультика": рядом установлена такая же мультизона межблочка и трубопроводы которой перепутаны с наблюдаемой машиной.
чудес на свете не бывает.
пригласите Полеля на объект, он подключит ноут и скажет точно где косяк.