Одна стойка 800х800 = 20 кВт, а если несколько стоек - тут уже можно и о когенерации задуматься. Жилые районы отапливать :D
Это получается они замутили что-то типа "сухая-градирня-она-же-термосифон" на стороне испарения? Если холода на улице достаточно, то чиллерок и включать не надо - так что ли?
Лев, там где мощности 20 кВт в серверной (не на стойке) я бы не стал экспериментировать с полупромом, а сразу переходил на спец. оборудование.
Насчет объема испарителя и перепада температур на нем... согласен, но кто нам мешает вместо 7 кВт установить в разных точках два внутренника по 5 кВт, используя схему V multi? :).
Насчет капиллярки и ТРВ... На бытовухе движок не тянет пусковые токи на старте при перепаде давления в теплообменниках. ТРВ без соленоида - таже капиллярка, перетекает замечательно. Поэтому на бытовухе перед стартом нужно сначала включать соленоид, потом с задержкой 3 мин включать компрессор.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Стесняюсь спросить:
а не проще ли, вообще не трогая фреоновый контур, дополнить типовой бытовой
сплит приточно-вытяжной вентиляцией (фрикулинг), включающей
воздушный фильтр, вентилятор,терморегулятор и заслонку с электроприводом?
Во всяком случае, гораздо экономичней. Какой смысл тратить электроэнергию
на приготовление холода искусственным путём зимой, когда за бортом его
навалом бесплатного?
Если подсчитать, допустим для среднестатистической типовой базовой станции
сотовой связи , оснащённой, скажем, "12" моделью расход электроэнергии
на работу кондиционера ( пусть 1 кВт), и сравнить с энергозатратами на
работу вентилятора (пусть о,05 кВт), умножить на число часов работы в осенне-зимне-
весенний период (6 месяцев в году!) , умножить на число базовых станций,
расположенных на всех необьятных просторах, да ещё на число предполагаемых
лет эксплуатации...
мама дорогая... это ж, как говаривал Райкин -"сумасшедшие деньги.."
З.Ы.Неужели так сложно решить проблему увлажнения и поддержания влажности
при подаче бесплатного холодного сухого наружного воздуха?