Допустимый диапазон напряжения сети для кондиционеров
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Допустимый диапазон напряжения сети для кондиционеров

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Допустимый диапазон напряжения сети для кондиционеров»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 40940Тема: «Допустимый диапазон напряжения сети для кондиционеров» в форуме: Установка и монтаж
#1
Вопрос к специалистам: какой допустимый диапазон напряжения для сплита, и инверторной модели в частности? К примеру модель FVXS25F+RXS25G (DAIKIN) по каталогу 220-240 вольт,
а реально до какого значения +- будет работать без риска выхода из строя?
а что если (в селе) напруга иногда падает до 130-150 вольт, то как быть - ставить стабилизатор? если да, то какой лучше - посоветуйте пожалуйста? (тип, марка)
Профиль
E-Mail
#2
Думаю 185 нижний порог.
Профиль
E-Mail
#3
В инжиниринге написано:
230В +/-10%, стало быть 207~253В
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
В инжиниринге написано:
230В +/-10%, стало быть 207~253В


100%! А по поводу стабилизатора напряжения - посоветуйтесь с грамотным электриком.
Профиль
E-Mail
#5
To amix
В свое время на заводе "ЭЛЕМАШ" испытывали обычные настенные сплиты различных мировых брендов. Все испытанные кондиционеры устойчиво запускались и функционировали при напряжении от 180 В до 260 В.
Вообще для кондиционера критичен запуск при пониженном напряжении, а работает он и при более низких значениях напряжения в сети.
С ув. :)
Профиль
E-Mail
#6
То vvs
Если мне не изменяет память Вы даже протокол испытаний выкладывали.
Но у Вас был он-офф компрессор, здесь инвертор он капризней и случись что, устанете бодаться с даичи по гарантии.
То Gena Bukin
Стабилизатор - вариант.
То amix
Так же, реле напряжения, устанавливаете верхний и нижний предел как указано в инжиниринге и порядок. Если что накроется по электрике укажите в рекламации что у Вас стоит защита (модель), можете приложить фото. Для страховки проконсультируйтесь с сервисниками даичи по подбору модели реле напряжения.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
vvs пишет:
функционировали при напряжении от 180 В до 260 В.

Был случай, звонят с одного павильончика, стоят 2 самсунга 7-ки, плохо холодит, все время включается-выключается, поломались, в общем. Приехал, работают, через некоторое время выключились компрессора обоих кондеров(рядом стоят) одновременно. Вентиляторы наружного блока работают. Кидаю тестер - 172 в! naughty Напряжение поднялось до 180 в, и запустились снова! gf

Вопрос, а что не дает запуститься компрессорам при низком напряжении? Защита, мож какая, и где она находится?
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Leningrad пишет:
здесь инвертор он капризней

То же наслышан, что инверторы требовательнее к напряжению сети, так что стабилизатор видимо единственный выход... Теперь надо выбрать какой лучше, особенно по предельно низкому входному напряжению.
Профиль
E-Mail
#9
Профиль
E-Mail
#10
Из практики, кондёр работающий при 200V и ниже и Т на улице 40-45С отрубится по тепловой дето через пол часа работы....
Профиль
E-Mail
#11
сегодня ставил после ремонта сплит Elenberg 9, запустился со 178 В при 29 град. на улице.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
WWN пишет:
сегодня ставил после ремонта

Вот к чему вы это? Хотите сказать что инструкции пишут для дураков? Или вы такой спец что даже при пониженном запускаете? Лучше бы клиенту посаветовали напряжение исправить! А ремонтировали соучайно не из за сгорания компрессора?
Профиль
E-Mail
#13
ремонт был не из-за как вы выражаетенсь "сгорания компрессора". клиенту дан совет установить сабилизатор. по поводу иструкций-когда вы приходите к клиенту спросите кто из них читал инструкцию? боюсь что 10 из 10 не читает. по крайней мере у меня такая статистика. поэтому сами определитесь кому пишут инструкцию. это все было написано про случай как и при каких условиях (нижних) приделах заработал компрессор. завтра такой же при таких может и не заработать. это просто статистика. каждому решать нужна она ему или нет.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
WWN пишет:
спросите кто из них читал инструкцию? боюсь что 10 из 10 не читает.

100%, а ещё некоторые думают, что сервис должен и батарейки менять по гаранти...
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
штирлиц пишет:
100%, а ещё некоторые думают, что сервис должен и батарейки менять по гаранти...

Ну ,за деньги я не против !!! :dollar
И фильтры можно тоже чистить !!!
Кто виноват что идиотов так много?! :babr hammer