Проблема запуска Sensei FTS23
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Проблема запуска Sensei FTS23

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема запуска Sensei FTS23»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10858Тема: «Проблема запуска Sensei FTS23, При запуске кондицонера после монтажа не выходит на режим холод» в форуме: Установка и монтаж
#1
Смонтировали кондиционер Sensei FTS23 - запустили не дает охлаждения. :(
Трасса герметичная проверяли вакууметром, утечек нет. Странно то, что давление всасывания высокое, и не падает, как не стравливали фреон. think Трассы не погнуты - все повороты сделаны трубогибами.
Советы спецов:
1 Поменять при поключении вилку в розетке местами. Типа датчики посажены на ноль и есть включить в розетке вилку неправильно то они не срабатуют и электроника не дает сигнала на включение. Пробовали не помогло. :evil:
2. Стравить фреон (трасса 2 м) Пробовали уже столько стравили, и не падает давление. :evil:
3. Провода проверили все правильно подколючили. (Поставщики говорят, что могли на заводе внутри блока попутать места подключения) Китайцы шо с них возьмеш. :) Но тогда напрашивается вопрос как компрессор работает? И защита у него не срабатывает. :o
Помогите кто сталкивался с подобной проблемой. :sor
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
VladimirFly пишет:
Странно то, что давление всасывания высокое, и не падает, как не стравливали фреон.

cколько давление то ??
там регулятор капилярная трубка...
работает ли вентилятор на конденсаторе ???
Цитата
VladimirFly пишет:
1 Поменять при поключении вилку в розетке местами. Типа датчики посажены на ноль и есть включить в розетке вилку неправильно то они не срабатуют и электроника не дает сигнала на включение. Пробовали не помогло.

там переменка однофазная это не влияет clap clap clap
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
VladimirFly пишет:
Советы спецов

д.б. таким: пригласите специалиста.
8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
монтировали сегодня наши ребята Hualing, все запустили - НЕ РАБОТАЕТ, не холодит , компрессор жужжит, компрессию создает , а вентилятор не работает - стали межблочку проверять, все правельно.Я уже растроился что виллы...
передернули питание , включили - заработал.
Профиль
E-Mail
#5
TO LordN смех смех смех
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
VladimirFly пишет:
Смонтировали кондиционер Sensei FTS23 - запустили не дает охлаждения

А компрессор то работает?
Профиль
E-Mail
#7
Сенсеи вообще в этом году спаскудились на моей памяти 2ва сенсея 9ки в которые просто недолили газу... смонтировали работает холодит а потом наутро чел звонит говорит течёт с внутненника мы приехали и видим картину пол Испарителя тупо покрыто льдом и так отдуши... влили 400грамм газу и всё как рукой сняло...
Профиль
E-Mail
#8
Так может сразу нада проверять давление ,что-бы по 2 раза на обьект не ездить
Профиль
E-Mail
#9
Может четерёхходорой глюканул ПОСТУЧИ по нему dance
Профиль
E-Mail
#10
Сегодня поменяли 4х ходовой все правельно сделали.. работает амппераж в норме 3,1, давление 4 , температура 3.5 .через мин 5 после работы начинает подыматься низкое давления, холод прекращается давление подымается до 8 и все вообщем. Компрессор тарахтит а результата ноль! После перезапуска все повторяется.
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!