Подключене внутреннего блока к трассе, кто как делает?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Подключене внутреннего блока к трассе, кто как делает?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подключене внутреннего блока к трассе, кто как делает?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 57 из 57
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 56574Тема: «Подключене внутреннего блока к трассе, кто как делает?» в форуме: Установка и монтаж
#31
Цитата
sunsaech пишет:
Енто в какой квартирке с евроремонтами и всякой другой красотой вам дадут по мокрому бурить?
,
А про сбор воды слышали? :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#32
Цитата
s.a.s. пишет:
это не я писал, это рыжик

да ошибся!!!
Профиль
E-Mail
#33
Цитата
exelente пишет:
А про сбор воды слышали?

Неа :sor куда нам. А вы с евроремонтами супер-пупер но с дешевой краской не сталкивались??? Когда пальцем аккуратно касаешся, а отпечаток остается хрен сотрешь.
P.S. И главное - ЧЕТКО ТАК
Профиль
E-Mail
#34
Пособие быстрого монтажа
Рисунок
DSC00261.JPG (28,78 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#35
Продолжение на скорую руку
Рисунок
DSC00262.JPG (28,5 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#36
Дальше хорошо обматываем изолентой
Рисунок
DSC00263.JPG (29,02 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#37
Так лучше видно
Рисунок
DSC00264.JPG (26,31 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#38
Закидываем блок на рамку
Рисунок
DSC00265.JPG (20,91 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#39
Раскладываем трубы поудобней
Рисунок
DSC00267.JPG (26,73 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#40
То же самое но в другом ракусе
Рисунок
DSC00268.JPG (28,1 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#41
На тягиваем гандончики до упора
Рисунок
DSC00269.JPG (26,96 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#42
Сверлим под кронштейны
Рисунок
DSC00271.JPG (28,38 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#43
Закидываем блок и вальцуем
Рисунок
DSC00272.JPG (29,96 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#44
Подключаем очки
Рисунок
DSC00275.JPG (28,82 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#45
Отсосали. Все. Монтаж готов - учавствовал в монтаже всего один человек!. Время 2часа 15 минут.
Рисунок
DSC00276.JPG (26,69 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#46
Честно говоря - порнуха. А в дальнейшем как до штуцеров добраться?! Ну да понятно , этож уже не ваша забота. И не менее важно, что все "красиво" замотано изолентой, хоть даже и белой. Конечно, вам жешь некогда, кабель канал например приладить.
Как говорится, как "мастер" пошьет, так клиент и сносит! ПОРНО оно и есть ПОРНО. :babr не поверю что грамотный монтаж с вакумацией займет 2 часа 15минут темболее в одиночку. :wagen
Профиль
E-Mail
#47
Конечно не эротика но обстоятельства позволяли.
Насчет теплоизоляции все в норме, за исключением "в простенке" но опыт показывает что нигатива в этом нет.
Профиль
E-Mail
#48
Цитата
sunsaech пишет:
не поверю что грамотный монтаж с вакумацией займет 2 часа 15минут темболее в одиночку.

Придется в следующий раз на видео снять. но придется подождать, х.з. когда теперь кто из знакомых попросит подружески монтаж сделать. :D
Профиль
E-Mail
#49
Ы а чё гайки в стенку уходят??? гемор потом снимать особенно если пеной задуть... я если перегибаю трубу как в данном случае то:
1. отрезась сантиметров 8-10 оставляю от кондея до гайки на жидкой и 13-15 на газовой трубе.
2. Перепаиваю вентеля. при монтаже от стенки до кондея см 20 гайки в коробе и легкодоступны..
Гемороя небудет как мне в случаи чаво так и тем кто будет его снимать в дальнейшем...
Профиль
E-Mail
#50
Есчё объясните я всю жызнь думал о том что лентой заматывать утеплитель с тубой для защиты от внешних факторов там дождь снег и прочая фигня (есчё хорошо все смотаное в дырку пролазит наура) тем более зная что такое к-флекс как на данных рисунках то через мах пол года на сонце он просто розсыпица.. и я заматываю всю магистраль лентой так сказать от вентелей до вентелей... то скажите почему Мега спецам хватает всего лиш изолентой скрутить в 3-4х местах всю магистраль чтоб трубы провод и дренаж держались в куче.?? вроде не такой дифицит.. ну денег стоит аж 4ре бакса рулон рулона хватает на 3-4 монтажа... если всё стандартно.. может я делаю лишнее?
Профиль
E-Mail
#51
Цитата
Мега пишет:
Придется в следующий раз на видео снять. но придется подождать, х.з. когда теперь кто из знакомых попросит подружески монтаж сделать.

Вот так друзей и теряют. Один по "дружесски" посмотрел, другой по "дружесски" сделал.
Профиль
E-Mail
#52
Я, это, не понял, А что трасса на фотках получается через стену без изоляции прошла? Если я правильно это понял по фоткам, то это вообще глюк. Да еще потом напяливать изоляцию на весу, на улице, ну и естественно тут уже не до обматывания. И понятно почему отверстие на сорок
Профиль
E-Mail
#53
Цитата
kondikz пишет:
Ы а чё гайки в стенку уходят??? гемор потом снимать особенно если пеной задуть... я если перегибаю трубу как в данном случае то:

Смотрите внимательней фото. Соединения находятся в 10см от стены. А вот содинение дренажа немного зашло в стену.
Цитата
kondikz пишет:
тем более зная что такое к-флекс как на данных рисунках то через мах пол года на сонце он просто розсыпица

Это не флекс о котором вы думаете, а энергофлекс на поэлитиленовой основе.

Цитата
s.a.s. пишет:
А что трасса на фотках получается через стену без изоляции прошла?

Ты правильно понял.
Цитата
s.a.s. пишет:
Да еще потом напяливать изоляцию на весу, на улице

На это ушло не больше минуты, и особо не высовываясь из окна. Единственное приходиться все таки вставать после на поддоконник и поправлять изоляцию на месте выхода трассы из стены (т. есть натянуть в отверстие)
Профиль
E-Mail
#54
Цитата
_vvm пишет:
у тебя хвостовик на 20 мм мах или плюс?

SDSmax, потому что перф BOSCH GBH 11 DE. Но есть и SDS+, с перфом 1500W. Есть проломной бур Hitachi d=65 х L=910 мм, и куча других дивайсов, типа самодельного трубчатого бура с вольфрамовой крошкой на торце.
Где наша не продавала!
(с)
Профиль
E-Mail
#55
Чтобы повесить кондёр, если трасса внутр. блока - внатяг и нет возможности подтянуть - нужно открутить рамку, сдвинуть влево, чтобы трасса приблизилась к штуцерам, и закрепить снова. И не экономьте, пусть лучше будет запас чем внатяг! Трубки можно слегка загнуть змейкой, и никакого гемороя.
Отредактировано: mapusik 12-11-2009 21:52
Профиль
E-Mail
#56
Рыжик,
Про самодельный бур пожалуйста по подробней и с фото.
Профиль
E-Mail
#57
Цитата
exelente пишет:
Может сразу без изоляции проложить? hammer

Всё в изоляции, причем каждая трубка! Чем со скотчем вариант плох?
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 57 из 57
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.