Н2/СО3 обычно распадается именно на газ (углекислый) и воду.
Химию плохо щас помню, но не не могу утверждать, что не может произойти обратный процесс в котором образуеться после реакции Сu2CO3...
з.ы. с праздником наступающем кстати... спирт точно реагирует 8)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
hromoi пишет:
Так и тот унес ведро "жидкого кислорода". Налили ведро воды, бросили кусочек карбида и сказали, чтоб бежал быстрее, а то весь испарится по дороге. До части 3 км. в гору
Я в детстве любил в плошку с жидким кислородом бросать замороженные масляные шарики. Эффект был отпадный...
Цитата
SERG_711 пишет:
Разница в том что АЗОТ- инертный газ.
На Нобелевку в области химии сред не пробовал подавать это открытие?
Рыжик пишет:
Углекислота и азот - это половинчатые решения, применяемые из-за их дешевизны.
При пайке и сварке лучше применять инертные газы. Аргон, как пример. Новых соединений в области шва точно не получим.
Применяют АЗОТ для пайки, т.к. (ИМХО) цена/качество.
2 Рыжик:
Лет 20-ть назад и контакты различной "пусковой аппаратуры" содержали чистого серебра гораздо больше чем теперь :) , а применять для пайки АРГОН -это дорого(: и смысла нет, за исключением халявы:) :)
з.ы. ХОЧУ Нобелевскую :book :D
Врачи скорой помощи, чтоб удостовериться живой клиент или нет, в случае когда пульс плохо прощупывается, к носу больного подносят зеркало: если есть дыхание, на зеркале отчетливо видно запотевание вызванное конденсацией водяного пара. Может быть если направить струю газа на холодное зеркало, оно покажет есть в нем молекулы воды или нет? C уважением,ilian
Газ при расширении охлаждается, это общеизвестно. Потому на зеркале запотевание может и быть, в определенных условиях, даже если газ сухой. Влагу воздуха ведь не денешь никуда...
Alexey11 пишет:
Вдогонку вопрос: Азота у меня нет (пока). Есть углекислота в баллонах 10л. Провел лабораторную работу - спаял 3/8 под протоком углекислоты (после редуктора - от сварочника отцепил). Разрезал по бокам. Осмотрел - окалины нет. По поводу влаги: при нормативном вакуумировании я думаю, что влаги там не останется. Рассказывать мне, что влага вступит в реакцию с припоем - это про то, как азот в жидкой фазе польется...Собственно вопрос: В чем я неправ? почему этой техникой никто не пользуется? Я сомневаюсь, что я тут самый умный...
У меня был прикол.
Кондиционер, кучу раз дозаправляли. Это до меня.
Грят: «Нужно утечку найти». Я грю: «Ему сколько лет то?» Грят 3 – 4 годика. Я грю: «Ну, тык, давайте новый, а то, как новый и получится, видь скоро всё равно кончится». Нет, грят: « Статья не позволяет» На том и порешили.
Начинаю опрессовку, и вдруг шланги стали «каленными» и инеем покрылись.
И тут, до меня дошло……
У меня 10 л. баллон пустой. На нём было написано «Углекислый газ». Ну, я то знаю, что там азот, потому что в «СВАГЕ» заправлял. Решил в другом месте заправить, на Окружном, ну там не сразу, не при тебе, нужно оставлять. Оставил, всё как положено, квитанцию выдали, что типа азот 10литров. Сказали, только с начала позвоните. Всё, приехал забирать. Тащу баллон на плече и думаю: «Совсем захирел, ну тяжело блин, раньше (неделю назад с этим баллоном на 4 этаж, просто взлетал),…. :o но не смекнул во время. :oops:
Вообщем утечку нашёл, была на калаче внешника.
Ну, что самое интересное этот кондиционер до сих пор работает, а события происходили 4 года назад.
Ребята, есть вопрос!
Пришлось паять. испаритель,
сделал контрольную пайку в среде азота, что бы проверить качество азота. ----- внутренняя поверхность трубы после пайки становиться бордового цвета.
Хотелось бы узнать, это норма? Всё с азотом в порядке?
И какого должна быть цвета внутренняя поверхность трубы?
У нас в городе другого поставщика азота, нет, по цене баллон на обмен = 300 руб.
Вот, паяли монтажники, которые горелку держали в руках пару раз (хотел им кое что доказать)......??????
Короче,... файлы не сохраняются, фотографии не лепятся :censored , как получится прикрепить фотки, выложу.(
Спасибо, за фотки Штирлиц, а получится выложить фото работы монтажников, -будем ждать.
Хотел свою пайку порезать, да не нашлось чем.
как получится -выложу. ;)
To Leningrad
Конечно, главное что бы окалины не было.
Немного не привычно было наблюдать малиновый оттенок внутри трубы, -предполагал что это зависит от газа пропускаемого внутри трубы, и в начале предполагал , что азот технический , у одного единственного в нашем городе поставщика, не соответствует по качеству для целей пайки. Предполагал, что цвет меди не должен был изменяться.
штирлиц пишет:
Я слышал, что сантехнические трубы внутри чемто обрабатывают.....
При их изготовлении в отличии от кондиционерной меди, внутри остаютсяя остатки масла - именно в первую очередь поэтому она непригодна для кондиционеров.... При пайке подобной меди в любом случае (даже при наличии Азота) будет окалина!!!
В то время как кондиционерную медь полностью от всего очищают, и Азот здесь рулит ....
Правда они по сечениям и толщине стенки ещё отличаются, но это уже мелочи ....
Всегда думал что отличие "кондиционерных"труб от сантехнических, это бесшовность. Хотя может и бывают бесшовные сантехнические медные трубы.( ниразу не встречал).
Во первЫх строках, отличие в типоразмерах. Кондиционерные - дюймовые трубы, а сантехнические - метрические. Сантехническую в вальцовку не загонишь - не влезет или болтаться будет.
При помощи резинового шланга соединяют фреоновую магистраль и баллон с азотом. Между трубопроводом и азотным баллоном устанавливают ротаметр или регулятор расхода газа . Редуктор азотного баллона устанавливают на минимально возможное давление азота (не более 0,2 бара при закрытом конце трубопровода). Ротаметром устанавливают скорость газа в трубе до 5 м/мин (расход 0,05 м3/ч). По окончании пайки необходимо пропускать азот по трубе до ее охлаждения (до температуры 35–45 °С).
Спасибо!
А Вы эти данные из своей практики взяли или где-то ещё?
В своё время у меня возникал аналогичный вопрос по расходу азота.
Ответы были интересными, например: по булькам в стакане на конце трубы, по дырочке в шарике, шарик должен был немножко надуться ну и дальше надёюсь понятно.
У нас в Харькове, к примеру, можно купить только азот технический почти :) 1-го сорта, т.е. 99,5% при ГОСТ-овском значении 99,6%. В связи с этим возникает пара вопросов:
1. По ГОСТ-у 9293-74 влагосодержание такого азота составляет 0,009% или 90ppm. Разве это критически много при допустимом производителем в синтетическом масле 50ppm?
2. При таком высоком давлении влага, по идее, должна гарантированно конденсироваться и стекать вниз баллона. Или же она может присутствовать в виде тумана и выходить из баллона вместе с газом?
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Для пайки под азотом используют марку ОЧ (99,995%) для предотвращения образования окалины при пайке. Думаю, тут больше роль кислорода, чем влаги, тем более, в масле, которое попадает туда после монтажа.
aqua-land пишет:
Для пайки под азотом используют марку ОЧ (99,995%)...
Это ОЧ 2-го сорта. У нас тоже предлагают ОЧ, но 1-го сорта (99,999%). Правда, если технический 1-го сорта стоит ~$10 за 40л, то за ОЧ 1-го сорта придется выложить уже порядка $60 за те же 40 л. :(
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave