Срыв вакуума
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Срыв вакуума

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Срыв вакуума»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 18141Тема: «Срыв вакуума, Прошу помощи» в форуме: Установка и монтаж
#1
Уважаемые господа!

Не нашел ни в форуме, ни в интернете - что такое срыв вакуума и как производится.
Поясните пожалуйста.

Заранее благодарен
Профиль
E-Mail
#2
Азотом до 0,5 Бар.




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#3
а если газом? в зависимости от типа газа в кондее? невсегда под руками есть азот а Фреона по балону.
Профиль
E-Mail
#4
Роскошно жить не запретишь... clap
Вот только как в этом случае будет осушаться контур?
Где наша не продавала!
(с)
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
AII пишет:
Азотом до 0,5 Бар.


ага, какой газ понял, а процесс сам? как производится. по пунктам, если не тяжело...

еще раз спасибо
Профиль
E-Mail
#6
to AII:

да, вполне, большое спасибо!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
AII пишет:
Этого надеюсь достаточно?

картинка красивая и понятная, но осталось недоступно пониманию назначение и смысл самого "срыва вакуума" как такового. собссна - на кой он нужен и что даёт его исполнение?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
LordN пишет:
на кой он нужен и что даёт его исполнение?

Такой способ позволяет снизить время, необходимое для обезвоживания холодильного контура.
Более полно см. ПОЛЬМАНН Учебник по холодильной технике. Глава 4.1.4 "Вакуумирование"




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
AII пишет:
Более полно см. ПОЛЬМАНН

спасибо!
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
:
Более полно см. ПОЛЬМАНН
или Котзаогланиан, страница 384....
Профиль
E-Mail
#11
На всяк случай - цитата из одной заводской инструкции:

Цитата
-- После двух-трёхчасового вакуумирования при указанном давлении (не выше 5...10 мм рт.ст.) произвести срыв вакуума сухим газом с точкой росы не выше минус 55 С до давления (минимального), обеспечивающего достаточность количества газа для проверки
точки росы имеемым прибором типа ИВА-4, ИИГ-1, Байкал-4М и т.п.
-- После заполнения изделия газом следует сделать выдержку в течение 15-30 минут для возможности насыщения его влагой системы.
... Если точка росы газа, находящегося в системе, после выдержки будет не выше минус 50 С, то система считается осушенной...

а если выше - начинай сначала :fire
ИМХО срыв вакуума без "прибора типа ИВА" сродни опрессовке азотом без сигнального газа и течеискателя - чистое шаманство для самоуспокоения шаманящего.

Профиль
E-Mail
#12
Общими усилиями разобрались.Тему можно закрывать.




Не ремонтируй технику, которая работает!