вопрос о зимн. комплекте для конд-ра venterra
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж вопрос о зимн. комплекте для конд-ра venterra

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «вопрос о зимн. комплекте для конд-ра venterra»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7121Тема: «вопрос о зимн. комплекте для конд-ра venterra» в форуме: Установка и монтаж
#1
добрый вечер есть вопрос о работе зим. комплектов.
прдавцы сплита сами установили зим.комплект установили все по схеме только фазный провод обогрева картера посадили на РЕ-колодку а землю перекрутили на корпус, проверяю сопротивление между РЕ и корпусом =10 ом, получается пробит?
но это пол беды сам вентилятор работает не стабильно-за 5 мин. скорость меняется раз 7, вначале как положенно разгоняется потом почти останавливается(на улице +18) снова разгоняется и так несколько раз за цикл работы в чем может быть причина?
спасибо
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
fel пишет:
в чем может быть причина?
а есть причина для беспокойства и поиска причины? какая? кондей не холодит?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
fel пишет:
вначале как положенно разгоняется потом почти останавливается(на улице +18) снова разгоняется и так несколько раз за цикл работы в чем может быть причина?

Возможно, Вам установили РДшку вместо плавного регулятора скорости.
Цитата
fel пишет:
проверяю сопротивление между РЕ и корпусом =10 ом, получается пробит

Кто пробит? Корпус :)
Цитата
fel пишет:
фазный провод обогрева картера посадили на РЕ-колодку а землю перекрутили на корпус

А что такое РЕ, а? :)
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
hromoi пишет:
Возможно, Вам установили РДшку вместо плавного регулятора скорости.

или установили реле температуры.В принципе допустимо и ничего страшного.
Цитата
fel пишет:
а землю перекрутили на корпус

А куда его надо было прикрутить -это же заземление, а корпус должен заземляться.
Если нормально холодит, то у Вас вопрос по культуре монтажа- да так часто делают и это работоспособно, хотя не эстетично, зато дешево, надежно и практично.
Профиль
E-Mail
#5
просто до этого при монтаж сплитов с з.комплектом вентилятор крутил с постоянной скоротью меньшеей или большей в зависимости от температуры воздуха снаружи, причина беспокойства-заказчик,
hromoi РЕ-земля, 10 ом между фазным обогрева картера и корпусом,
РДшка т.е. при температуре более 35 вентилятор будет крутить на полную ,если можно дайте ссылку где есть схема РД и принцип работы
Профиль
E-Mail
#6
LordN кондей холодит, но есть вопрос со сторны заазчика будет ли холодить в жару с таким вентилятором
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
fel пишет:
РДшка

Цитата
k-kont пишет:
или установили реле температуры

Цитата
fel пишет:
если можно дайте ссылку где есть схема РД и принцип работы

схема проста вкл-при достижении определенного давления(температуры). Выкл при понижении
Цитата
fel пишет:
будет ли холодить в жару с таким вентилятором

В жару будет, как раз, нормально