Сомнения в правильности монтажа сплита...
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Сомнения в правильности монтажа сплита...

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Сомнения в правильности монтажа сплита...»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 61 - 67 из 67
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 68035Тема: «Сомнения в правильности монтажа сплита..., А правильно они его собрали?» в форуме: Установка и монтаж
#61
Цитата
штирлиц пишет:
Либо вакуумируй, либо нет, типа подцепил вакуумник и типа я уже не лох, я же это...... вакумник имею


Цитата
Racot пишет:
А вот тут мы поступаем так - в прайсе прописано ваккумирование Х рублей - хочешь плати 40 минут - час ваккумировать буду, нехочешь 15 минут и вперед.


Сервис мануал на MHI на серию SRKxxHB, а так же HG и тд http://www.aircon.ru/technical/filere...8,40HB.pdf где прописано - продолжайте откачку воздуха в течении 15 минут или больше, пока вакууметр не покажет -101кПа (76 мм рт ст).

Цитата
штирлиц пишет:
я уже не лох, я же это...... вакумник имею, хочь и кетайский.

Цитата
Racot пишет:
Кстати китаец потом заклинил на радость мне, после CPS другого не надо.

CPS - фирма изготовитель моего нынешнего вакумного насоса.

За доп вакуумирование фирма берет чуть больше 400 руб, угадай как много мне с них перепадает.
Ув. штирлиц я все это написал не для того, что бы уточнить лох я или право имею. Главная цель данного поста показать НАШИМ клиентам правду, профессионалы и так все знают про вакуумирование. Думаю это нам ВСЕМ на пользу. Уверен, вы меня понимаете.

PS Не раз замечал на страницах данного форума негативное отношение к новичкам. Если чел неправ - поправьте, а хамить зачем? Мне кажется, необходимо наоборот повышать грамотность отдельно взятого специалиста и клиента, глядишь меньше шабашников будет и меньше будете ездить по глупым вызовам. В этом плане видел у кого то в подписи: Не согласен - возражай......... Да и популярность форума, думаю лишней не будет.
Профиль
E-Mail
#62
Приезжаю на объект, осматриваю аппарат, по всему видно, что в системе не кондесируещиеся газы, случай не гарантийный, но попробуй докажи это монтажникам, они ведь вакумировали, и клиент подтверждает, (кричит, обородование г......, монтажники самые лучшие, они ведь всем знакомым монтировали, и у всех ра..........) Насчёт китайцев вакумников, может это мне так не везёт, но работают не больше полу года, хотя, может это и нормально, бедняжки пашут в день минимум часов по пять.....
Профиль
E-Mail
#63
Господа, а что летит в китайских вакуумниках, мне очень интересно?
Просто у меня есть вигамовский, и есть китайский, 2TW-2C, 370W энергопотребление, 6,7х10^2 давление, 130 л/мин. (4cfm) производительность. Живучий попался! :sor
Где наша не продавала!
(с)
Профиль
E-Mail
#64
У меня на двух первых упала производительность, а на третьем сгорела обмотка...., зато ревко которому 5 лет, до сих пор пашет, им до сих пор монтажники пользуются....
Профиль
E-Mail
#65
Любопытно, тут про "Глорию" вспоминали, так насосы этой фирмы вообще летят почти сразу.

С производительностью у меня все нормально, я нашу спецприсадку "Хадо" в насос добавил, останавливает износ трущихся пар; заодно и существенно снизилась нагрузка на мотор.
Где наша не продавала!
(с)
Профиль
E-Mail
#66
Цитата
Рыжик пишет:
Любопытно, тут про "Глорию" вспоминали, так насосы этой фирмы вообще летят почти сразу.

У меня уже годик работает Тьфу... Тьфу... Не сглазить..
Цитата
Рыжик пишет:
"Хадо" в насос добавил

Это правда? А тоя наивный, - поверю.
Профиль
E-Mail
#67
Цитата
sunsaech пишет:
Это правда?

Зачем писал бы? Правда, только не ошибись с конкретной версией "Хадо" - нужен тюбик "Компрессор/подшипник". И не добавлять весь сразу. Раздели на три-четыре порции, и через 8...10 часов работы насоса добавляй новую порцию.
Где наша не продавала!