Сомнения в правильности монтажа сплита...
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Сомнения в правильности монтажа сплита...

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Сомнения в правильности монтажа сплита...»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 60 из 67
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 68181Тема: «Сомнения в правильности монтажа сплита..., А правильно они его собрали?» в форуме: Установка и монтаж
#31
2 алекс0202
еще раз.
Если Вы уверены в том, что все делаете правильно и не отступаете от техпроцесса, то почему вам должен мешать кривой перевод или прошаренность клиента?
Это их заботы копаться в мелочах.
Делайте качественно, отвечайте за свою работу и не будет таких проблем.
Понятно, посидев с полчаса в инете, любой клиент такого начитается, что монтажнику придется чуть ли не экзамен сдавать :).
Поэтому нужно привыкать сразу, что ваши действия в той или иной степени будут анализироваться.
Это нормально.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#32
от таких клиентов нередко страдают и добросовестные монтажники.... то им не понравится как они на него посмотрели , то работает сильно тихо, и т.д. (хотя технологию монтажа всеже соблюдать надо)
Профиль
E-Mail
#33
Тут случай был, вешали блок, а вся семья включая бабушку и собаку наблюдали за нашими телодвижениями. Короче, когда повесели внутренний блок, выяснилось, что им кондей нужен в другой комнате....да уж лучше бы почитали мануал.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#34
Прайс на дополнительные услуги:
1.Постоять над душой - 800 р.
( для собак ) -4000 р.
2. Дать совет мастеру - 400 р.
3. Помочь мастеру - 400 р/мин.
4.Высказать свои сомнения мастеру - 600 р.
(для собак ) - 3000 р.
5 Сделать самому -9000 р.
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
alex0202 пишет:
чтобы вы приехали и заставит сделать анализ масла на кислотность лакмусовой бумажкой, потому что при монтаже монтажник чихнул

Вообщебы хорошо было бы ввести такую практику как обязательную проверку на кислотность после монтажа. think
Профиль
E-Mail
#36
Монтажники будут этим заниматься?
Сомневаюсь.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
RusBuka пишет:
Тут случай был, вешали блок, а вся семья включая бабушку и собаку наблюдали за нашими телодвижениями. Короче, когда повесели внутренний блок, выяснилось, что им кондей нужен в другой комнате....да уж лучше бы почитали мануал.


А наряд-заказ оформляли? :D

С уважением, dsa.
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#38
Цитата
air_wave пишет:
Монтажники будут этим заниматься?
Сомневаюсь.

Професианальные монтажники будут это делать, а вот шабашники конечно нет. :)
Профиль
E-Mail
#39
ПрофесиАнальные монтажники - это сферические кони в вакууме.
Сорри за баян
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#40
:sm клоунада........ибо конвейер....хотя если контора приличная это не оправдание....монтажников нафиг.....
Профиль
E-Mail
#41
Цитата
Мега пишет:
Монтажники будут этим заниматься?


Будут, только если стоимость установки (грубо говоря процент) будет сооразмерима с потраченым временем.
В том году у меня лично было 15% от стоимости монтажа мои. И все делалось по технологии.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#42
В регионе стоимость монтажа 4000 руб? Ваши - 600 руб?
И Вы полдня потратите на соблюдение технологии?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#43
Цитата
LordN пишет:
побольше бы таких клиентов - меньше было б Джамшутов и Шумшанов. и цены б не сбивали...


и конвееров бы не было.
кстати, заметьте, что наилучшее качество монтажей показывают бригады, сидящие на окладе.
они будут копаться целый день, но банально из-за нежелания ехать на следующий объект будут делать все о-о-чень медленно и возможно о-о-чень качественно.
Профиль
E-Mail
#44
2 x1dwing
не факт. Все зависит от спецов.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#45
Уважаемые специалисты!
Помогите пожалуйста понять, правильно ли сделан монтаж мульти-сплит системы.
Модель Mitsubishi Electric:
Внешний блок MXZ-2A52VA
2 внутренних MSZ-GC25VA
Внешний блок ставили на лоджии, т.е. он защищен от прямого попадания осадков.
Погода - иногда был легкий снег.
Длина каждой трассы около 1.5 м
На мой вопрос о необходимости продуть трассы, как написано в инструкции, мне ответили
что по совету неких инженеров продувку для мультисистемы делать не нужно
(почему я не понял, не специалист), хотя для одиночных систем они это делают.
Вакуум-насос не применялся.
Фирма крупная, множество отделений по стране и т.д. и т.п., о которой на этом сайте
говорят "уважаемая", собственно поэтому и обратились.
Стоимость монтажа около 13000 руб, гарантия 36 мес.
Обратил внимание на вопрос продувки, т.к. некоторое время назад наткнулся на эту тему
на вашем сайте.
Профиль
E-Mail
#46
Мультик действительно не продуть поэтому его обязательно должны были отвакумировать
Профиль
E-Mail
#47
Скажите, можно ли протестировать, применялось вакуумирование или нет?
Если например обратиться в представительство Мицубиси?
Система проработала 0.5 часа, сейчас обесточена.
В инструкции по установке есть раздел "Операции продувки. Тест на герметичность",
в котором описывается применение вакуумного насоса. Может быть в Мицубиси
"продувкой" называют вакуумирование?
Профиль
E-Mail
#48
Цитата
Alex314 пишет:
Скажите, можно ли протестировать, применялось вакуумирование или нет?

К сожалению нет.

Профиль
E-Mail
#49
Проблемы появятся в течении 36 месяцев или позже?
Сейчас нашел несколько фоток насосов (Refco и т.п.), теперь ясно что его у них не было.
Профиль
E-Mail
#50
2 Alex314
Фирма может быть уважаемой. Но не обязательно к Вам приедут специалисты.
Просто у монтажников правило такое. На бытовухе можно обойтись без вакуумника.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#51
Цитата
air_wave пишет:
Просто у монтажников правило такое. На бытовухе можно обойтись без вакуумника.

За всех говорить не надо.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#52
Цитата
Kompas пишет:
За всех говорить не надо.

+1000
Профиль
E-Mail
#53
Цитата
Alex314 пишет:
Проблемы появятся в течении 36 месяцев или позже?

Либо через пару месяцев либо лет через семь
Профиль
E-Mail
#54
Понятно. Спасибо за ответы.
Профиль
E-Mail
#55
Хосподи... Да что ж Вы на свой счет сразу все принимаете?
Да, да и еще раз да!
Те монтажники, с которыми я общался, в форумах не сидят и вакуумником на бытовухе не пользуются.
Они приезжают к таким, как Alex314 и продувают трубы газом.
Так Вас устроит? 8)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#56
Цитата
air_wave пишет:
Они приезжают к таким, как Alex314 и продувают трубы газом.

Интересно а как они мультиситемы продувают?
Профиль
E-Mail
#57
Да также, как продувают мастера по ремонту обычных холодильников. Два-три раза запускают пар R22 в контур и стравливают до нуля. И воздуха в контуре не будет...
По крайней мере, они в этом уверены :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#58
Читаю смешно и грустно становиться....
Все нижесказанное только про бытовую серию.
1. С шабашниками понятно за 3 копейки работают. Хотя первый раз вакумный насос я увидал 4-5 лет назад - поначалу глядели как на диковинного зверя и доверяли только самой опытной бригаде :-)). До этого абсолютно все кондеры ставили с продувкой. И насколько мне известно в то время у нас в городе ВСЕ конторы ставили без вакумника. Моему дома 6 лет полет нормальный, правда 4 месяца в году только работает. 3 года назад если на бытовухе вакумник - то контора продвинутая, 2 года назад - если без вакумника - лохи последние, Ну а щас - без вакумника, я так думаю только за 3 копейки работают, или пох...ты полные. На прошлой неделе дырочку мааааленькую например обнаружили во внутряхе - а так бы летом приехали искать - сколько времени сэкономлено в разгар жары????
2. Ну еще не всякий вакумник вакуммирует. У нас китайские возят - им хоть неделю вакуммируй - но об этом я узнал только когда моноваккуметр стал использовать. Кстати китаец потом заклинил на радость мне, после CPS другого не надо.
3. Время вакумирования - за 3 минуты ничего не будет - в идеале минут 40 надо. А вот тут мы поступаем так - в прайсе прописано ваккумирование Х рублей - хочешь плати 40 минут - час ваккумировать буду, нехочешь 15 минут и вперед. Время - деньги, самое смешное - богатые клиенты деньги жмут, а нормальные мужики, которым не в лом в тонкости монтажа вникать после обьяснения и демонстрации моноваккуметра готовы платить. А бывает бабулька какая нить попадется так воще приятно хочется сделать. Перечитал - смешно звучит.

По поводу клиента над душой - у меня позиция такая - мне человек платит деньги, почему бы ему не обьяснить как надо??? Чем больше будет знать конечный потребитель тем меньше будет шабашников - когда делаешь качественно, за копейки не будешь работать.

PS Обидно очень когда платишь большие деньги и получаешь фуфло. за 11 тыр за стандартный монтаж я бы по намеку клиента сутки ваккумировал бы. Зажрались...
Профиль
E-Mail
#59
Цитата
Racot пишет:
А вот тут мы поступаем так - в прайсе прописано ваккумирование Х рублей - хочешь плати 40 минут - час ваккумировать буду, нехочешь 15 минут и вперед. Время - деньги,


Я в ах..уе, знакомые на этой фишке деньги делают, примерно 20% от установки :censored. Либо вакуумируй, либо нет, типа подцепил вакуумник и типа я уже не лох, я же это...... вакумник имею, хочь и кетайский.
Профиль
E-Mail
#60
А кому щас легко? Кушать ведь хочется!
Видел фотку монтажа в разгар сезона. Клиент отдал 13000 руб. Установка под окно. Трубы по квартире без коробов, сопли висят... Халтура. А вы про какоето вакуумирование. Некогда этим заниматься. Надо баблосик поднимать...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 60 из 67
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.