Длина трассы сплита
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Длина трассы сплита

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Длина трассы сплита»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 121 - 150 из 155
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 132736Тема: «Длина трассы сплита» в форуме: Установка и монтаж
#121
Предложу кентатсу
Профиль
E-Mail
#122
Какой смысл? 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#123
Цитата
exelente пишет:
Какой смысл?
смысла ставить сплит как я понел нет поэтому будет мультисистема
Профиль
E-Mail
#124
Цитата
ctrl пишет:
смысла ставить сплит как я понел нет поэтому будет мультисистема

Если не имеется ввиду VRF, то мультисистема тоже не имеет смысла, так как она будет иметь ровно те же проблемы, что и сплит.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#125
Цитата
exelente пишет:
Если не имеется ввиду VRF, то мультисистема тоже не имеет смысла, так как она будет иметь ровно те же проблемы, что и сплит


ну почему же, мультисистема как раз подойдёт, например: Мулитисисема Панасоник
из опыта - ставили такой блок в здании банка, блоки внутренние: 9+9+12+12 длины трасс: 12 м +22 м + 15 м +15 м (всего 64 м. по спецификации максимальныя длина трасы 70 м, на один блок - 25 м.) за три года нареканий на роботу не было, а в квартире условия эксплуатации помягче будут :D
у многих других производителей такие системы тоже есть (Daikin, ME точно)
Отредактировано: vityap 03-08-2009 22:15
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#126
Цитата
vityap пишет:
из опыта - ставили такой блок в здании банка, блоки внутренние: 9+9+12+12 длины трасс: 12 м +22 м + 15 м +15 м

hammer

Слов нет

Не сумируется так! Манагерский бред!
Для мелочи по 2-3 кВт по 15м (макимум 18м!) на 1 блок! Есть 4 блока - есть 70 м. Есть 3 блока - есть 52 м
Причина - проблемы с распределением жидкости/газа, производительностю, давлением и.т.д.
Даже на 15 м давление испарения на вентиле будет на 0,7 м ниже, чем в испарителе. Заправишь по давлению - гарантировано убъешь мультисплит. На здании банка работает видимо потому, что по весам заправили. Производительность на блоке с длинной трассой 50%, наружник работает на 90% из за перегрузки(даже 12 метров много), итоговое колличество фреона бегающего по системе избыточным не стало...

У нормальных пацанов из ME даже специально написано для полуграмотных:
"Максимальная длина магистрали (до каждого блока)"
стр. 38 каталога 2009-2010
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#127
Цитата
exelente пишет:
Слов нет


не понял??? за манагера и ответить можно! пальцы :D

в спецификации к этому блоку ясно указано - длина трубопровода на 1 блок - 3-25 м. общая длина - до 70 м перед установкой разговаривал с сервисной службой дистрибьютора, которая подтвердила эти данные.... почему я не должен им верить? Заправляли, как всегда по весам.
Цитата
exelente пишет:
"Максимальная длина магистрали (до каждого блока)"

ну а я об чём? прежде чем кипиж такой поднимать, хотя бы внимательно посты нужно читать...


пожалуйста - вот вам МЕ
Отредактировано: vityap 04-08-2009 00:07
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#128
Цитата
vityap пишет:
не понял??? за манагера и ответить можно!

:D
Не про тебя написал, а про емкий, многоликий и содержательный образ манагера который тебя постоянно пытается наеб.ть
Потом когда косяк выплывает, он тебе говорит с лицом исполненым удивления "А ты не знал? Да чего я тебе мог расказать, я же манагер, а не спец по кондиционированию, которым являешься ты"
Вот и у ME значит лукавит. А что сделаешь, когда вокруг все наебщ.ки?
Никогда мульт не будет VRFом.
Поставь два блока на трассе 5 метров и два на трассе 25 метров и если не будет проблем, то значит я чего то не понимаю.

А насчет инверторного мульта свободной компоновки для случая ctrl, убедил меня, хрен с ней с энергоэффективностью.
Главное чтоб коллега по весам заправил...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#129
Цитата
exelente пишет:
А насчет инверторного мульта свободной компоновки для случая ctrl, убедил меня

договорились! :D
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Профиль
E-Mail
#130
есть еще трио аирвелловское, 3*40 м

длинннее не встречал)
Профиль
E-Mail
#131
Цитата
exelente пишет:
Никогда мульт не будет VRFом.
дело не в этом. у машин с ЭРВ довольно легко реализуется ойлрековери, а он значительно увеличивает предельные длины. вся тонкость в алгоритмах :)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#132
Цитата
LordN пишет:
дело не в этом. у машин с ЭРВ довольно легко реализуется ойлрековери, а он значительно увеличивает предельные длины. вся тонкость в алгоритмах


Да я не о рекавери :)
Я о том. что если к коллектору подключить потребители не одинаковой гидравлической нагрузки, то лучше потечет через более слабо нагруженную ветку. Соответственно в более хидравлически нагруженой фреона может сильно не хватать.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#133
Цитата
exelente пишет:
Я о том. что если к коллектору подключить потребители не одинаковой гидравлической нагрузки, то лучше потечет через более слабо нагруженную ветку.

А ЭРВ и регулирует это все.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#134
Угу.
На дворе 2009г.
То, о чем Вы говорите, ув. Exelente может иметь место быть в мультяшках типа MUX (производства МЕ.), ибо они неинверторные и в качестве дросселирующего устройства - капилярки... да и без 4-х ходового вентиля.
НО!!! Производитель честно прописывает комбинации внутрянок к каждой наружке и негарантирует штатную работу с другими комбинациями внутрянок. Причем, каждой мощности соответствует свой порт в наружке для подключения (а соответсвенно, и капиллярка, спецом расчитанная на именно данную мощность внутрянки).
В современном кондюке мозги мульти-сплита точно знают, какие мощности внутрянок к нему подключены и "перекосы" - решаются.

С уважением...
Отредактировано: Denni 04-08-2009 12:39
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#135
Каждой мощности соответствует свой порт, а вот гидравлическая балансировка?
Потечет через менее нагруженый гидравлически (суть труба короче). Хоть он больше по мощности, хоть меньше.
Хорошо если больше.

Про инверторные молчу уже ибо алгоритм управления ЛЭРК`ами знает только ипонский анжанер, который здесь не присутствует. Так что я могу скока угодна фантазировать без толку...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#136
Цитата
exelente пишет:
Про инверторные молчу уже ибо алгоритм управления ЛЭРК`ами знает только ипонский анжанер, который здесь не присутствует. Так что я могу скока угодна фантазировать без толк

В режиме холод управление от обычного ПИДа по двум датчикам.
Отредактировано: human 05-08-2009 00:11
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#137
Цитата
human пишет:
В режиме холод управление от обычного ПИДа по двум датчикам.

Получается два пида если два датчика. Один из них приоритетный. Точная информация? Откуда черпал?
Если так, то жить инверторная система будет в любом случае хорошо. Но чета сомнения гложут.
И отредактированое про сбор масла тоже откуда? Как долго масло собирает?

Про неинвертор в сказанное в силе. ИМХО: нежизнеспособно оно на разнокалиберных трассах.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#138
Цитата
exelente пишет:
Получается два пида если два датчика

Целевой параметр один - дельта от двух датчиков.
Значит и ПИД один ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#139
Цитата
human пишет:
Целевой параметр один - дельта от двух датчиков.Значит и ПИД один

:o

Ну я так не играю. (С)
Расказывай каких таких датчиков?
Надеюсь, что скажешь 1.Температура в помешении 2.Перегрев
Даже знаю что отвечу :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#140
P.S.
Вобщем для меня эта история закончилась так..
Заказчик мягко говоря сказал , что мне очень хочется его денег. После моего утверждения, что только японский мультизон ему поможет. Долго кричал и брызгал слюной. в итоге оказалось, что уже есть ребята которые все это дело ему слепят как он хочет.

А я честно говоря даже порадовался, что съехал... ну его в опу ..
Профиль
E-Mail
#141
Я бы на твоем месте не терял с заказчиком контакт и вежливо объяснил последствия его решения и даже иногда консультировал по телефону. Через пол года, когда заказчик свои сплиты выкинет и поплачется у тебя на плече, он будет твой и таки купит мультизону.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#142
exelente,
я вот кажется что-то пропустил - окончательное предложение было мультизона, а не свободно комплектуемая инверторная мультисистема?
Профиль
E-Mail
#143
ctrl,
ну так и сделай как хочет зак - только пусть письмо подпишет сначала, что Вы за работу и результат ответственности не несёте :D
Профиль
E-Mail
#144
Цитата
sibproject пишет:
ну так и сделай как хочет зак - только пусть письмо подпишет сначала, что Вы за работу и результат ответственности не несёте

Репутационная составляющая сделки пострадает. Будет сказано: Да чож вы пидо.сы меня не переубедили и сделали х.ню?!
Не надо пачкаться самому. Пусть другие извозятся. Все равно денег заработает тот, кто взамен умерших бородавок повесит нормальную ипонскую зверюгу.
Да и не видел еще ни одного зака, который сам подписался в документе о снятии гарантии со своего оборудования.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#145
Цитата
exelente пишет:
Я бы на твоем месте не терял с заказчиком контакт и вежливо объяснил последствия его решения и даже иногда консультировал по телефону. Через пол года, когда заказчик свои сплиты выкинет и поплачется у тебя на плече, он будет твой и таки купит мультизону.

bravo bravo bravo
А на сколько я знаю ,по какойто там бумажке можно ставить Дайкины и Митсубиськи .
Спорить не буду ,за что купил ,за то продал.На телефонке таже песня .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#146
Я имею ввиду Банк!!!!!!!!! Ё!!!!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#147
Цитата
Maleyev72 пишет:
А на сколько я знаю ,по какойто там бумажке можно ставить Дайкины и Митсубиськи .

Да не. Они враги себе что ли. Бумажку эту очень не сложно получить.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#148
Цитата
exelente пишет:
Да не. Они враги себе что ли. Бумажку эту очень не сложно получить.

Ну не знаю ..у нас сбербанк и алтайтелеком по нормативу ставят с 2008 года не ниже MHI.
Мне сказал техдиректор организации обслуживающей САлтайтелеком ,а сбербанк у нас обрабатывает ЛЕВ .А они в регионе западной сибири больше всех Дайкинов ставят и в основном на аэро предприятие и сбербанк ...(((( ...ули за наши бабки то не ставить ,платили бы из своего кармана !
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#149
Цитата
Maleyev72 пишет:
А они в регионе западной сибири больше всех Дайкинов ставят и в основном на аэро предприятие и сбербанк ...((((

Потому что Дайкин и MHI кормят ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#150
В мае чистили 18 мидею, траса около 25м, работает 1,5 года. Х\з может на него не действует ;)
Профиль
E-Mail
Сообщения 121 - 150 из 155