где-то была ссылка, найти не могу...
подскажите кто какие "фазеки" для трехфазных вентов пользует, желательно со ссылками и своими впечатленьями (сколь компрессоров угроблено :D ) о них.
пока остановился на варианте FDU-40-003-20CE (встроенный ПИД) + ECO-1(д.давления 0-40бар, +/- 1%) по деньгам получается под штуку нерублей. дороговато что-то...
впринципе мне подойдёт любой преобразователь, хоть ПЧ, хоть триаковый (а-ля мягкий пускатель) с аналоговым входом 0-5В.
нагрузка = два трехфазных вента по 150Вт. раб.ток 1.0А.
У Алко есть FSP-340 с датчиком давления FSE-02S комплект обойдется примерно в 210 евро.
Сам не ставил, но говорят работает!
Если Менеджер не в отпуске, то надеюсь на его комментарии.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
bigor_2 пишет:
У Алко есть FSP-340 с датчиком давления FSE-02S комплект обойдется примерно в 210 евро.
да, я знаю. но у него есть один недостаток - его можно юзать только если трехфазный двигун имеет обмотки включенные звездой и занулённую среднюю точку этой звезды.
а какой двигун и как у него включены обмотки - я не ведаю... :(
LordN пишет:
но у него есть один недостаток - его можно юзать только если трехфазный двигун имеет обмотки включенные звездой и занулённую среднюю точку этой звезды.
Я конечно не силен в английском, но
Цитата
фраза из англоязычного мануала:
The phase cut speed control FSP-340 does only support 3-phase
motors with internal Y-wiring and neutral pin not connected.
и
Цитата
фраза из русскоязычного варианта:
Регулятор скорости FSP-340 не может работать с трехфазными
электродвигателями с внутренним соединением Y (звезда) и не
подсоединенной нейтралью.
не равнозначны!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
bigor_2 пишет:
Я конечно не силен в английском, но
Цитата
фраза из англоязычного мануала:
The phase cut speed control FSP-340 does only support 3-phase
motors with internal Y-wiring and neutral pin not connected.
и
Цитата
фраза из русскоязычного варианта:
Регулятор скорости FSP-340 не может работать с трехфазными
электродвигателями с внутренним соединением Y (звезда) и не
подсоединенной нейтралью.
Игорь, ну не уж-то ты впрямь думаешь, что я этого не делал? 8)
был у них в каталоге заявлен такой девайс, но т.к. особым спросом не пользуется - он не поставляется и даже, кажется, уже и не производится.
мне предложили, конечно, варианты с тем же
Цитата
bigor_2 пишет:
FSP-340 с датчиком давления FSE-02S
но конкретно на эти модели его не никто и никогда ставил + путаница в переводах меня смущает.
вот и ищщу.
а просто поставить два реле давления и два пускателя на каждый вентилятор, давление по зиме будет немного качаться но в разумных пределах, точно не помню но точка для подключения на высоком давлении на 10 кажется есть.
Привет всем участникам форума Давно искал подобную страничку.Все предыдущие странички были просто полный отстой. :disgust Уже два дня сижу и читаю. ОбЪём информации просто поражает. :eek Особенно впечатлили познания LordN. Снимаю перед вами шляпу.
Теперь вопрос по сути. Пытаюсь найти документацию по проектировке и расчету систем вентиляции. У нас с подобной литературой очень туго. :sor Прошу указать на сайт который может мне помочь найти необходимую информацию. Отправлять на книжные рынки нет смысла, поскольку я живу в Киеве. А в типографиях и на книжных рынках такой литературы просто нет. Информации, которую издают ведущие фирмы Украины, не достаточно.
Заранее всем огромное спасибо. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и весёлое общение.
Для трехфазных вентиляторов можно использовать такую схему:
1. Частотный регулятор с входом 0-10В до 0,75 кВт- 6000-10000р
2.Термоконтроллер с выходом 0-10В -2000-4000р
3. Термодатчик-200-800р
urkevich пишет:
Отправлять на книжные рынки нет смысла, поскольку я живу в Киеве.
Бываю там редко, но каждый раз возвращаюсь с полной сумкой книг по нашему профилю Смог бы утащить две сумки - набил бы и вторую... У Вас там - просто лафа, искать только надо... Вот у нас - полный голяк :(