Уважаемые коллеги, данное желание вполне нормально и технически возможно. Предлагаю данную проблему решить двумя путями:
1. Установить компрессорно-конденсаторный блок воздушного охлаждения с центробежными вентиляторами (воздух забирается и выбрасывается через решетки, подвод и отвод воздуха осуществляется с помощью воздуховодов).
Возможно использование оборудования как моноблочного- (roomtop) так и с выносным конденсатором, выпускаются фирмами Carrier, York и другими "серьезными" брендами.
2. При использовании серийного (не заказного) оборудования, предусмотрите воздушные решетки достаточного сечения для забора и отвода воздуха с установкой на внутренней стороне наружной стены (для большинства случаев) осевого вентилятора (такая установка обеспечивает принудительный приток воздуха в подвал, если он не граничит с важными для Вас помещениями, чтобы не нагнать в них горячего воздуха) - выброс естественный из-за разницы давлений, при этом на улице нет шума от работы вентилятора, что, на мой взгляд, является немаловажным. Работу осевого вентилятора возможно сблокировать с вентилятором компрессорно-конденсаторного блока, а зимой наоборот отключать, и закрывать наружные решетки жалюзями - при этом система на нагрев автоматически работает при более низких наружных температурах, только не переусердствуйте, чтобы не обмерзли наружные стены.