сплит Toshiba
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж сплит Toshiba

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «сплит Toshiba»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4312Тема: «сплит Toshiba, монтаж» в форуме: Установка и монтаж
#1
pray Получил в подарок сплит Toshiba RAS-13UKHP-E3, однако оказалось, что в комплекте оказался внутренний блок работающий только на охлаждение. Попросил заменить. Через два месяца привезли другой внутренний блок , но оказалась модель Toshiba RAS-10UKHP-E4. Подскажите будут ли проблемы при монтаже и эксплуатации такой системы:
>
>наружный блок Toshiba RAS-13UKHP-E3
>внутренний блок Toshiba RAS-10UKHP-E4
>и возможно ли такое сочетание.
Профиль
E-Mail
#2
Завод не предусматривает такое сочетание внутреннего и наружного блоков,
т.к. расчетные мощности блоков различны.

Завод допускает совмещение блоков одинаковой производительности разных серий E3 и E4:
RAS-13UKHP-E3 и RAS-13UAH-E4 (3,6кВт) или RAS-13UKHP-E4 и RAS-13UAH-E3. (3,6кВт). Производительности этих блоков одинаковые.

Также допустимы сл. сочетания блоков:
(RAS-10UKHP-E3 и RAS-10UAH-E4) или (RAS-10UKHP-E4 и RAS-10UAH-E3) (2,7кВт)

Любые комбинации блоков разных моделей необходимо согласовывать, иначе - отказ в гарантии.

Если не обращать внимания на лишение гарантии, то сочетание RAS-13UKHP-E3 & RAS-10UAH-E4 будет работать, но:

1. Трубки: RAS-13 - ½” и ¼”; RAS-10 - 3/8” и ¼”. Нужно делать переход с ½” на 3/8”. По электрике - изменений нет.
2. Автоматика внутреннего блока контролирует пусковой ток компрессора. RAS-13 – до 25A, а у RAS-10 – до 19A. Возможны остановки кондиционера по аварии по низкой величине пускового тока (в прохладное время года).
3. Перегрузка компрессора.
При температуре воздуха внутри помещения около 30С при максимальной скорости вентилятора внутреннего блока и температуре окружающей среды более 30-43С компрессор будет перегружен, что существенно сократит его ресурс и может привести к выходу его из строя.

Решение в этом случае принимать Вам.

В.Ковалев
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
vos пишет:
наружный блок Toshiba RAS-13UKHP-E3
>внутренний блок Toshiba RAS-10UKHP-E4
>и возможно ли такое сочетание.

И где тут ошибка? И как вам можно помочь, если вы сами нас путаете!?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.