Возможен ли вариант установки внутреннего блока канального кондиционера (LG B37LH) на улице под навесом. Если да, то как он будет работать в переходной период года.
PS. Внутренний блок работает с 30% подмесом наружного воздуха.
Во- первых у любого оборудования есть параметры как допустимые значения температуры окружающей среды и влажности
Во -вторых данный канальник при подмесе нар. воздуха должен иметь на входе либо электрический тэн либо кольцеватся с вытяжным воздухом из обслуживаемого помещения
По-моему нужно взять сварить типа железного ящика нужных размеров ,вырезать необходимые технологические отверстия . не забыть про хорошую теплоизоляцию и надежно прикрепить к стене либо в другое место
Похожую задачу ставили и передо мной 8) Не вопрос, особенно для нашего климата. Теплоизоляция только должна быть выполнена так, чтобы исключить отсыревание. Другими словами, теплоизолировать надо не пенопластом или минеральной ватой, а вспененным каучуком типа K-flex и, желательно, фольгированным. Заказчик, узнав цену, репу чешет уже три недели :D
А в чем Вы видите проблему для переходного периода :sor
проблема самой техники может быть только в замерзании зимой электроники и вентилятора внутреннего блока, также недопустима сырость, остальное все сказали
скажу так - хочешь гемаРОЙ СЕБЕ, то заработай его САМ :)
с гарантии точно такой блок слетает, как на раз, два, три - со всеми вытекающими... вся ответственность ложиться на тех кто монтирует и следовательно (как уже говорилось ув.DimaD) вырастает стоимость. Уверен, что как мин в 2 раза, причем сметой это все можно оправдать и потом вопрос гарантии...а вдруг слетит компрессор (не по причинам монтажа, а просто даже и Дайкины ломаются) покупка компрессора, потом его пайка... короче много денюжкав еще и на сервис заложить нуна... Всегда можно найти компромис, а такого рода Дизайнеров, которые такую фигню городят - я посылаю, если они не вразумляются...
ИХМО ----> полная дурь
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
господа, вопросик, а если вешать канальник вверх тормашками как у нас немного выше показанно - движок вентилятора внутреннего блока разве не наипнется?
В данном случае двигатель расположен горизонтально, поэтому если он и умрет, то скорее всего по какой-то другой причине. А вот с дренажом явная проблема. Данный тип внутреннего блока нельзя устанавливать вертикально (то что стоит на улице, это уже другой вопрос).
А вверх тормашками, это когда горизонтальный канальник подвешивают так, что дренажный поддон находится наверху :sm Говорят были и такие случаи, но я сам такого не видел.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
не ну это вы про дайкин, у такого генерала насколько мне не изменяет память таковой засчиты нету, да и дренаж отвести просто ванночку соорудить новую из жести с силиконом и усе. но вот как данная приточка зимой буде работать хотелось-быы поглядеть, если еще учесть что электроника зимой замерзнет и шалить буде.