help me
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж help me

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «help me»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3951Тема: «help me, завязать два канальника с подмесом» в форуме: Установка и монтаж
#1
Господа и Дамы! Помогите советом, может кто уже делал или сталкивался! Нужна схема или решение, чтобы завязать два канальника основной и резервный с подмесом наружного воздуха, для круглогодичного охлаждения помещения, на 1. работу попеременно по времени, 2.включение резервного в случае аварии основного и подачей сигнала тревоги оператору, 3.управление рабочим кондиционером в зависимости от температуры наружного воздуха(т.е. ели на улице "хороший минус" то кондиционер можно перевести в режим вентиляции и охлождать помещение только наружным воздухом)
Профиль
E-Mail
#2
Перво-наперво.
Кондиционеры обязаны уметь выдавать сигнал аварии (для сигнализации по второму пункту).
Должны управляться внешним сигналом (пуск/стоп) или хотя-бы иметь авторестарт.
Если этого нет - или их придется этому учить, или менять кондиционеры, или менять требования.
Далее.
1. Нормальный двухканальный таймер (есть соответствующие разработки и в Питере).
2. Логика включения обоих при повышении температуры более оправдана (хватит и термостата), про аварию - сложнее.
3. Коль это есть канальники с постоянным подмесом - решение на поверхности - ничего делать не надо, только датчик поставить на входе в кондиционер.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
Профиль
E-Mail
#3
Этот вопрос возник у одного знакомого. Мы просто выкинули всю электронную начинку и поставили контроллер для управления двухкомпрессорным чиллером. Автоматическая ротация по времени (вентилятор канальника завязали с пуском компрессора) , раздельные аварии на одном табло, реверс, отключение по температуре наружнего воздуха, аварийные контакты на плате есть. Правда, сам контроллер у меня был.