Обвязка выносного конденсатора
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Обвязка выносного конденсатора

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Обвязка выносного конденсатора»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7853Тема: «Обвязка выносного конденсатора» в форуме: Установка и монтаж
#1
Необходимо связать выносной конденсатор и чилер 270 кВт разных производителей медью.
Расстояние около 10 метров. Перепада нет.
Как выбирать диаметры труб?
Сколько фреона \ масла добавлять и нужно ли?

Спасибо.


-=Не ошибается тот, кто ничего не делает=-
Профиль
E-Mail
#2
лучше запроси у производителя чиллера гидр.схему, диаметры, рекомендации и т.п. подключения стандартного для него конденсатора и действуй применяя голову.
или можно посмотреть в Польманне, там было про расчет диаметров.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Для R22
2 5/8 - нагнетание, можно и 2 1/8.
1 5/8 - жидкарь, но можно и 1 3/8.
Считается с помощью LineSize или CoolPack
А.С.
Профиль
E-Mail
#4
Гидравлику идиаметры фреонопроводов иногда указывают в подборе. На такую длину трассы масло не требуется ни поршням,ни скролам,ни винтам. Фреона надо добавлять с нуля. Как правило, такие системы идут с азотом. Примерный расчет фреона-объем заправки моноблочной машины такой-же производительности + объем трассы (10м) жидкостной трубы*1,2+объем газовой/20*1,2. Если машина с ресивером - ипользуйте его объем. Удачи.