Уважаемые профи!
Как можно уменьшить гул в воздуховодах прямоугольного сечения?
Насколько решит проблему минвата (урса, извер и т.п.), обернутая вокруг воздуховода?
Я думаю гул возникает из-за недостаточной жесткости прямоугольных воздуховодов по сравнению с круглыми, т.е. проблему гула шумоглушителями наверное не решить.
Будем экспериментировать с поверхностной звукоизоляцией и жесткостью воздуховодов.
Выхода два, либо применять воздуховоды из более толстой стали, либо ставить ребра жесткости. В принципе на заводе обычно выдавливают небольшие усиления, которых достаточно для устранения шума.
Шумы в воздуховодах - это беда. Изовер или урса или парок конечно хорошо. но это всё-таки теплоизоляция, а не шумо. Шум может возникать и от того что нет жёсткости воздуховодов, особенно больших размеров и так же здесь может быть и вина проектировщиков. Что же касается изготовления воздуховодов из более толстой стали, то толщина стали для тех или иных воздуховодов прописана в СНиПе. В принципе если есть возможность, то может изолировать воздуховоды тем же материалом, что применяется в шумоглушителях. Мы так на одном объекте изолировали вентилятор канальный.
Уважаемый AleXa,
Если прямо отвечать на поставленные вопросы, то:
1. Для совета по уменьшению гула в воздуховодов необходимы исходные данные (сечение, расход и осмотр воз-дов на месте).
2. Теплоизоляция решит проблему шума с вероятностью 40% (из личного опыта).
С уважением.
Советую обратить внимание на то, что нет ли на прямоугольном воздуховоде канальной прямоугольной регулирующей заслонки? Они сами являются мощными генераторами шума. На практике мы даже идем на изменение кусочка воздуховода на круглый, в него вставляем круглую заслонку и сразу же переходим обратно в прямоугольный. Я сам долго не верил, что такая огромная разница, но это действительно так.
Как показала экспертиза, воздуховоды подрядчик изготовил из тонкой оцинковки 0,55 мм и без диагональных выдавливаний для жесткости. Отсюда и характерный гул.
Минвата /Ursa/ особого эффекта не дала. Все равно на низких частотах по каналу эффект остался. В принципе, ощущается при максимальном - 5 положении трансформатора-регулятора.
Для правильного воздухообмена Заказчика вполне устроит 3-е - 4-е положение регулятора.
Так что эксперименты думаю на этом закончить, зашить воздуховоды гипсокартоном, завершить отделку и сдать объект заказчику.
Проще всего выключить систему вентиляции.
Сложнее сделать аккустический расчет, разработать мероприятия по глушению шума и выполнить их.
Предлагаемые меры - "мертвому припарка"!