Panasonic + зимний комплект
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Panasonic + зимний комплект

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Panasonic + зимний комплект»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7452Тема: «Panasonic + зимний комплект» в форуме: Установка и монтаж
#1
Уважаемое сообщество подскажите !!!???
Поставили в серверную панасоник с зимним комплектом (Вариатор Фасек 33, обогрев картера). При температуре -15 градусов кондиционер начинает дуть теплым воздухом. При более высокой температуре все ОК. После включения выключения с пульта все начиниет работать нормально, холодит как зверь, но через какоето время все повторяется.
Что делать ?
Профиль
E-Mail
#2
видимо у панаса есть ограничитель (термостат, термистор) по темп-ре наружного воздуха.
надо его найти и обмануть.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Очень похоже, что никаких поломок НЕТ, просто включается авто-режим "оттайки" теплообменника внутреннего блока (в этом режиме отключается компрессор и включается вентилятор внутреннего блока. Таким образом, прогоняя внутренний воздух помещения (теплый) через теплообменник осуществляется оттайка)... ИМЕННО ЭТОТ "теплый" воздух (рециркуляционный из этого же помещения, а не самопроизвольный результат работы кондиционера в режиме "обогрева") Вы и чувствуете.
Когда Вы принудительно ВЫКЛЮЧАЕТЕ/ВКЛЮЧАЕТЕ кондиционер - Вы вырубаете его с режима "оттайки" и он начинает холодить.

Данное явление отностится не только к ПАНАСОНИКАМ или ЛЫЖАМ (см. http://www.aircon.ru/cgi-bin/forum.cg...d&id=28850 ) но и прочим. Недавно наблюдал данное явление на MHI (температура в Киеве ночью падает ниже чем -15 град)

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#4
А не может ли быть причина в вариаторе. Полазил в форуме и вычитал такую штуку: в внутр. блоке есть трансформатор тока СТ01, который контролирует работу вентилятора наружного блока и если вариатор останавливает вентилятор, то кондиционер остановится по аварии, сбросом питания лечится, только если вариатор дает команду на запуск вентилятора. Только вот отключает полностью или только компрессор, а внутренний блок работает в режиме вентилятора.
С Уважением Сергей
Профиль
E-Mail
#5
Не знаю... всё может быть... покажет только вскрытие :-)) Вызовите сервисников, они помогут определить истинную причину. Я, всего лишь, расказал о собственном опыте и умозаключениях.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#6
Действительно дело в датчике тока во внутреннем блоке. Если стоит вариатор, то при такой температуре вентилятор наружного блока уже почти стоять должен и поэтому отрубается компрессор. Это первая причина, решение которой установка "виртуальной" нагрузки параллельно схеме стабилизатора даления. Второе - это датчик наружной температуры по которому также отрубается компрессор, решение: параллельно вешаем резистор 20кОм и техника работает без пробле. Резать родные провода при установке не приходиться. http://www.spinbrain.ru/docs/sb004/pa..._12bkp.pdf