Я много раз сталкивался с такими проблемами.
Клиентам часто нужны авторестарты на кондеях в которых это не предусмотренно.
Выходил из этих ситуаций по разному.
1 отключаю только кабель питания (220V) трансформатора платы управления и подаю 220V с UPS заказщика исользуемые для компьютеров. Питания гарантированно, при пропадании электропитания на кондиционер, отключается только силавые части кондиционера, а электропитание платы управления остается и оно на столько минимально что на работу UPSа не влияет. таким образом вы получаете то, что и желали.
2 отключаю полностю трансформатор и ставлю аккомулятор и зарядное устроиство (тод же UPS только на напряжение расчитаное на плату управления)