Выбивает при пуске
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Установка и монтаж Выбивает при пуске

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Выбивает при пуске»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6988Тема: «Выбивает при пуске» в форуме: Установка и монтаж
#1
Кто объяснит ситуацию?
На сервере когда-то установили кондиционер с вмонтированным KVS потом от него отказались от KVS, вопрос вот в чём.
Через раз выбивает кондиционер при запуске компрессора.
Осмотрели контакты-очищены и поджаты.
Очистили контактор.
Поменяли наружный блок проблему не устранили.
Пусковые токи в пределах норы и даже ниже.
Давление в норме по такой погоде.
Добавили СРР-6 к основному кондёру и всёравно.
Кто-то может сталкивался с таким ?
Профиль
E-Mail
#2
Что значит "выбивает кондиционер"? Если выбивает автомат, то замените этот автомат на новый.
С уважением,
С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
Пробовали менять на С-20 вместо С-16,на D-16 всё равно выбивает автомат.
И проблема не с одним наружным блоком. Я писал что и при замене наружного
блока на другойситуация не меняется.
Профиль
E-Mail
#4
Как вариант - малое сечение питающего кабеля. В момент пуска происходит просадка напряжения, допускается не более 2 В. Если сечение кабеля не правильно подобрано и просадка больше, то, при потреблении из сети мощности, необходимой для страгивания комессора, реко возрастает пусковой ток (заметно больше, чем заявленный пусковой) и длительность его выше. Обычно из-за этого летят обмотки двигателя компрессора. В Вашем случае выбивает автомат. Кстати не понятно, как это - усковой ток в норме (токовые клещи поверены?), автомат новый, а его все равно выбивает?! Либо ток не в норме, либо автомат подобран не правильно.
Еще один вариант - засор фреоновой магистрали (или не качественная пайка). Правда, в этом случае должна в первую очередь срабатывать защита по высокому. А что за аппарат у Вас стоит?
С уважением,
С уважением,