Привет сообщесту.
Проблема в том, что трубы длиной 18 м, были смонтированы раньше для более мощного кондиционера, и поменять их нет возможности. Какие проблемы могут возникнуть при работе (возврат масла), и как их решить.
По возврату масла, может проблем таких и не будет, а вот спай с тонкими трубами изолировать надо будет основательно, а то обмерзать будет из-за дросселирования
Откуда такая уверенность, что может не будет проблем с маслом? Дросселяции точно не будет.
А решается эта проблема установкой доп. маслоподъемных петель, либо нечто более экстримальное: маслоотделителя.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов