Забавно, Артем.....Не ожидал. А каким же образом клятые канадцы используют эту технику на системах воздушного отопления жилого сектора? С климатом там тоже все не тик-так...
Забавно, Артем.....Не ожидал. А каким же образом клятые канадцы используют эту технику на системах воздушного отопления жилого сектора? С климатом там тоже все не тик-так...
To aspirant
Лучше поздно, чем никогда:)
Со спецом переговорил на следующий же день, а вот ответить возможность появилась только сейчас - вирусяга нам всю операционку развалил. Пока пытались лечить, пока все переустанавливали и по-новой все восстанавливали...
Итак, по существу. Спец проектирует для конторы, специализирующейся на тяжелой технике York-а. С газовыми горелками они смонтировали уже достаточно много руфтопов (это, конечно не приточка, но все же...) и претензий по перечисленным Вами пунктам ни у них к технике, ни у заказчиков к ним не возникало. Ставили они их, правда, не для бассейна, а на большие площади - несколько ресторанов, танцполы ночных клубов и т.п. Видимо, даже если проблема с температурным гистерезисом и существует, большой объем помещений и температурная иннерция его сглаживает. Опять же, регион - юг Украины, зимы не такие уж и суровые (хоть иногда и прихватывает). Может автоматика хорошо эти проблемы решает.
Все проблемы, что у них возникают связаны с качеством подаваемого газа. Грязи много и фильтр не помогает, добавьте нестабильное, чаще заниженное, давление газа. В общем, возни им с горелками хватает, но ставить это в вину производителю они считают не корректным:)
С уважением,
ОК
у нас в основном проблемы возникали при температуре наружного воздуха ниже минус 20 по Цельсию, да горелки обгорали постоянно из-за низкого давления газа...
просто оборудование немецкое и спроектировано для немецких же условий...
в случае же с югом Украины (или Усередины :)))) ) - климат достаточно мягкий, что и позволяет нормально эксплуатиовать эти установки.
Артём
Широкий спектор оборудования американской фирмы LENNOX.
Тут и приточные установки (диапазон производительности очень большой), и газовые печи для воздушного отопления (и охлаждения воздуха, есть компрессорно-кондесаторный блок).
Применяем от квартир до больших пром. объектов.
Интересует - пишите, дпм информацию - goncharenko@karbon.kiev.ua
Широкий спектор оборудования американской фирмы LENNOX - от приточных установок (любой производительности) до газовых печей для воздушного отопления (и охлаждения, есть к-к блок). Используется как в жилье. так и в бытовых и пром. зданиях.
goncharenko@karbon.kiev.ua
Неа, не интересует ;-)
Особенно для жилья, не буду объяснять, почему, не буду и всё тут, сами догадайтесь...
так вот...
считаю целесообразным их применение для систем вентиляции и воздушного отопления ангаров, цехов и т.д. и т.п.
С Уважением, Артём
http://www.mir-klimata.apic.ru/archive/19/7.html Интересная статья по данному вопросу, коллеги, под авторством, полагаю, уважаемого КОЛЛЕГА :)))), выступающего на нашем форуме под ником "ученик".
P.S.: извиняюсь, если разгласил страшную тайну :)))
Товарищи!
У меня вопрос аналогичный Dima_dis.
Срочно требуется как можно более полная инфа по центральным приточным установкам с газовым подогревом воздуха.
Вкратце ситуация такая: Система вентиляции совмещенная с отоплением (должен быть ткже режим дежурного отопления на +5). расход воздуха порядка 35 000 м3/час, расход тепла - 450 - 500 кВт. Имеется протяженная система воздуховдов (около 80 м), так-что напор воздуха должен быть порядочным.
Вполне подойдут две установки меньшей мощности.
В облуживаемых помещениях ставить нельзя - категория не позволяет. На крыше тоже. Имеется венткамера.
Че делать? По указанным Вами сатам инфы для проектирования толком нет.
Посмотрите www.aletela.ru, газовые смесительные нагреватели воздуха STV.
Всё очень доступно. Есть варианты встройки в воздуховод, СНИП в норме (по заявлению разработчика).
решил поднять тему.
интересно, что-нить новое по этой теме на российском рынке появилось? в частности для прямоточных приточек с рабочими температурами от -40*С
Вах, вот и я столкнулся с газовым нагревом...
Нашел вот этих поставщиков:
http://www.ems-climat.ru/ http://www.7167508.ru/ Отправил запрос.
Кто с ними работал? А то есть сомнения…
LordN[B] как у вас успехи? Вижу, что Вы много по этой теме писали...
Есть ли реализованные и функционирующие установки?
Интересует все: от проекта до эксплуатации.