Уважаемые !!!
Подскажите - подача гор. воды на контур первого подогрева осуществляется с нижнего патрубка или с верхнего? система с циркул. насосом и трехходовым клапаном.
Я думаю с нижнего лучше (хол воздух идет по нижней части приточки) но найти какоето документальное подтверждение (в СНИПе) не могу. А на установках которые к нам приходят с завода указатели на патрубках (красный - синий) лепят как попало, то с низу то с верху :)
PS Если я нарушил какие-нибудь правила форума, извиняйте, исправлюсь.
Нижней или верхней подачей воды определяется направление движения теплоносителя: прямотоком или противотоком, а соответственно и теплоотдача. Рекомендую ставить циркуляционный насос на подачу, а 3-х ходовой - на обратке.
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Лучше ставить противотоком - теплотдача выше. В этом случае напорный патрубок будет снизу (к стати, воздух при заполнении калорифера в этом случае удалять будет легче) и дальше по ходу воздуха; обратный - вверху и ближе по ходу движения воздуха.
С уважением,
Наверное, Вы рассматриваете наклонно рассположенный (относительно поперечного сечения) калорифер, резонный совет, только все зависит от необходимой теплопроизводительности теплообменника; завод-изготовитель при поставке оборудования наклеивает бирочку... А, в общем, все остальное на совести монтажника. Кстати, при наличии Valmat проблем с удалением воздуха не вижу.
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Наверное, Вы рассматриваете наклонно рассположенный (относительно поперечного сечения) калорифер, резонный совет, только все зависит от необходимой теплопроизводительности теплообменника; завод-изготовитель при поставке оборудования наклеивает бирочку... А, в общем, все остальное на совести монтажника. Кстати, при наличии Valmat проблем с удалением воздуха не вижу.
Чтобы понять, куда идти
Чтобы понять, зачем идти
Без колебаний приму сто грамм
И я достигну цели!
Могу поделиться своим опытом :
Для обеспечения максимальной теплороизводительности нужнопротивоточое соединение если система отечественная и нет возможности установить датчик в патрубке теплообменника по обратной воде то предпочтение прямоточному соединению.
ля макс защиты теплоообменника от заморозки необходимо нличе двух датчиков:
1. датчик по т воды в обратке
2. термостат за теплообменником по гор. воде
Также рекомедую датчик по т обратки устанавливать в сам теплообменник
To alp
То, о чем я писал, касается и вертикально стоящего калорифера. Просто, если смотреть с торца калорифера, откуда выходят патрубки подключения, то верхний (обратный) будет немного ближе по ходу движения воздуха, а нжний (напорный) - чуть дальше. Конечно, это относится к многорядному калориферу, работающему на противоток.
С уважением,