3 часа гоняли кассеты GREE на тепло с уставкой 30 гр.ц., на улице было 16. Итог - изоляция на газовой трубе расплавилась. Применялась Thermaflex A/C и Thermaflex FRZ (по паспорту до 95 гр.ц.). Никакая защита не сработала. На охлаждение системы работают замечательно.
А ведь возможны и утечки фреона. Что же получается - активная эксплуатация на тепло потенциально опасна? А в некоторых случаях и к изоляции уже не подлезть...
Кстати, у Clivet´а в наружных блоках применяется Kaimanflex (или по другому пишется) - до 110 гр.ц. - может не спроста?