У канальника GREE FGR7.5 температура на всасывании у наружного блока плавает 8-14 гр.ц. Давление LP=5.2 HP=18, наружная температура 32, внутренняя 31, трасса 25 метров.
Обычно такое явление (плавание температуры на всасывании в компрессор) наблюдается сразу после запуска кондиционера. Связано это с тем. что мощные компресооры после запуска с непрогретым картером интерсивно "выплевывают" масло во внутренний блок. Если при монтаже фреоновых трубопроводов не предусмотрены меропрития по возврату масла в компрессор, то это будет наблюдаться и далее. Проследите за компрессором, чтобы не было режима масляного голодания.
Михаил