Подскажите нормативную документацию, где четко указано расположение смесительного узла и место расположение приточной установки!
Проблема в том, что строители установили приточную машину на крышу здания без тех этажа, здание 3-х этажное. А смесительный узел установили на 2-ом этаже!! и в итоге получается около 100 метров от узла управления (клапан, насос, байпасы) до каллорифера приточной установки, соответственно работать эта приточка нормально по заданным параметрам не может, и при вервых морозах встала в аварию по разморозке. Т.к. оборудование не принято в эксплуатацию, необходимо найти нормативные акты где регламентируется расположение данных узлов и заставить переделать за чет подрядчика.
В рабочем проекте небыло указано расположение смесительного узла, может в этом косяк проектной организации...
хрен вы че найдете в нормативке. единственный выход - давить на неисправность и гарантию.
в принципе средствами автоматики эта проблема решаема в некоторых условиях и пределах.
город?
Все правильно установлено. В отапливаемом помещении смесительный узел и через промежуточный теплообменник уже гликолевым контуром в приточку. Так делают когда нет места для венткамер и строить на кровле не хотят. Понятно, что трубы по улице должны быть заизолированны с соответствующей толщиной теплоизолиции...
На самом деле 100% смерть установки из-за замораживания калорифера. Вопрос времени. Слишком долгое ответное воздействие на изменения. Быстро прихватит трубы и калорифер при отключенном электропитании и теплоснабжении. Средствами автоматики можно только продлить агонию. Надо переделовать систему теплоснабжения калорифера через промежуточный теплообменник с гликолевым контуром.
Конечно есть. ВСЕ встреченные мной ТАКИЕ установки были без промежуточного теплообменника. Хотя мы как врачи-паталогоанатомы, нас зовут только когда надо делать вскрытие.
Посчитайте скорость воды в трубах (положим, 2м/с). Поделите 100 метров на эту скорость - получите время (положим 50 сек). А потом остается только аппелировать к здравому смыслу - вот сработал ваш датчик обратной воды, сигнал пришел на смесительный узел, тот открыл горячую воду... а горячая вода дошла до калорифера только через 50 секунд. Как вы думаете, это нормальное время реагирования?
У Ремака, к слову, где-то прописано расстояние от нагревателя до смесительного узла 1-2 метра.
выдержка из инструкции основных функций одного контроллера
Поддержание заданной температуры приточного воздуха по ПИД-закону
Управление приточным вентилятором, жалюзи и КЗР, подающим теплоноситель в калорифер
Работа в различных режимах:
–прогрев калорифера при запуске системы; –
защита системы от превышения температуры обратной воды;
–защита водяного калорифера от замерзания;
–дежурный режим с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи;
–автоматический переход в летний режим.
"У Ремака, к слову, где-то прописано расстояние от нагревателя до смесительного узла 1-2 метра"
Думаю, типа того: покупайте наш и ставьте на борт приточки или рядом, а то проблем куча будет.
По сути вопроса: нормативы нигде не прописывают схему, принцип действия, расположение узла управления и т.п. Это должно разрабатываться проектной организацией.
По доброму, должен быть и раздел автоматизации, который выдается отдельно от ОВ. Я такое в жизни видел раз 5, и то на уровне "ниже плинтуса".
"небыло указано расположение смесительного узла"
Напрягайте проектировщиков ОВ, должны указать. И требуйте толковое техзадание по автоматике и теплоснабжению, хотя на этом этапе будет большой гемор, а при проектировании обычно на это Х ложат.
NIKAF1 пишет:
Пользуясь случаем хотелось узнать какую нужно автоматику для смесительного узла с ПТО? Если кто знает несочтите за труд.
обычную, как и для воды, со всеми защитами и прочее. плюс ставят капилярку на обратку гликоля - если та нижеоколо нуля - стоп насосу гликоля и алярм. на стороне воды, на обратке, нужен двуходовой рег.вентиль и ЗА.
в контуре гликоля - только насос и группа беопасности, ну и ЗА какая-нито..
обычную, как и для воды, со всеми защитами и прочее. плюс ставят капилярку на обратку гликоля - если та нижеоколо нуля - стоп насосу гликоля и алярм. на стороне воды, на обратке, нужен двуходовой рег.вентиль и ЗА.
в контуре гликоля - только насос и группа беопасности, ну и ЗА какая-нито..
Благодарю за ответ! И еще маленький вопрос, Можно-ли капилярку использовать в цепи катушки пускателя насоса гликоля. Тоесть прогрелса теплообменник(корпус) включилса, Или пускать на контролер с оповещением "АВАРИЯ"?