Подскажите!!! Смесительный узел приточной установки.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Нормативная документация Подскажите!!! Смесительный узел приточной установки.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Подскажите!!! Смесительный узел приточной установки.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 31416Тема: «Подскажите!!! Смесительный узел приточной установки.» в форуме: Нормативная документация
#1
Подскажите нормативную документацию, где четко указано расположение смесительного узла и место расположение приточной установки!

Проблема в том, что строители установили приточную машину на крышу здания без тех этажа, здание 3-х этажное. А смесительный узел установили на 2-ом этаже!! и в итоге получается около 100 метров от узла управления (клапан, насос, байпасы) до каллорифера приточной установки, соответственно работать эта приточка нормально по заданным параметрам не может, и при вервых морозах встала в аварию по разморозке. Т.к. оборудование не принято в эксплуатацию, необходимо найти нормативные акты где регламентируется расположение данных узлов и заставить переделать за чет подрядчика.
В рабочем проекте небыло указано расположение смесительного узла, может в этом косяк проектной организации...
Профиль
E-Mail
#2
хрен вы че найдете в нормативке. единственный выход - давить на неисправность и гарантию.
в принципе средствами автоматики эта проблема решаема в некоторых условиях и пределах.
город?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Все правильно установлено. В отапливаемом помещении смесительный узел и через промежуточный теплообменник уже гликолевым контуром в приточку. Так делают когда нет места для венткамер и строить на кровле не хотят. Понятно, что трубы по улице должны быть заизолированны с соответствующей толщиной теплоизолиции...
Профиль
E-Mail
#4
На самом деле 100% смерть установки из-за замораживания калорифера. Вопрос времени. Слишком долгое ответное воздействие на изменения. Быстро прихватит трубы и калорифер при отключенном электропитании и теплоснабжении. Средствами автоматики можно только продлить агонию. Надо переделовать систему теплоснабжения калорифера через промежуточный теплообменник с гликолевым контуром.
Отредактировано: k-kont 28-11-2011 02:22
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Кондейщик пишет:
Все правильно установлено
где ты увидел тут ПТО с гликолем? :)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Думаешь нет там? Думаешь неужели есть идиоты, которые так сделают без ПТО и на воде. Если это так,то катастрофа в головах...
Профиль
E-Mail
#7
Конечно есть. ВСЕ встреченные мной ТАКИЕ установки были без промежуточного теплообменника. Хотя мы как врачи-паталогоанатомы, нас зовут только когда надо делать вскрытие.
Профиль
E-Mail
#8
подтверждаю
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#9
Посчитайте скорость воды в трубах (положим, 2м/с). Поделите 100 метров на эту скорость - получите время (положим 50 сек). А потом остается только аппелировать к здравому смыслу - вот сработал ваш датчик обратной воды, сигнал пришел на смесительный узел, тот открыл горячую воду... а горячая вода дошла до калорифера только через 50 секунд. Как вы думаете, это нормальное время реагирования?

У Ремака, к слову, где-то прописано расстояние от нагревателя до смесительного узла 1-2 метра.
Профиль
E-Mail
#10
Пользуясь случаем хотелось узнать какую нужно автоматику для смесительного узла с ПТО? Если кто знает несочтите за труд.
Профиль
E-Mail
#11
выдержка из инструкции основных функций одного контроллера
Поддержание заданной температуры приточного воздуха по ПИД-закону
Управление приточным вентилятором, жалюзи и КЗР, подающим теплоноситель в калорифер
Работа в различных режимах:
–прогрев калорифера при запуске системы; –
защита системы от превышения температуры обратной воды;
–защита водяного калорифера от замерзания;
–дежурный режим с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи;
–автоматический переход в летний режим.
Профиль
E-Mail
#12
"У Ремака, к слову, где-то прописано расстояние от нагревателя до смесительного узла 1-2 метра"
Думаю, типа того: покупайте наш и ставьте на борт приточки или рядом, а то проблем куча будет.

По сути вопроса: нормативы нигде не прописывают схему, принцип действия, расположение узла управления и т.п. Это должно разрабатываться проектной организацией.
По доброму, должен быть и раздел автоматизации, который выдается отдельно от ОВ. Я такое в жизни видел раз 5, и то на уровне "ниже плинтуса".
"небыло указано расположение смесительного узла"
Напрягайте проектировщиков ОВ, должны указать. И требуйте толковое техзадание по автоматике и теплоснабжению, хотя на этом этапе будет большой гемор, а при проектировании обычно на это Х ложат.
Отредактировано: aqua-land 02-12-2011 00:06
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
NIKAF1 пишет:
Пользуясь случаем хотелось узнать какую нужно автоматику для смесительного узла с ПТО? Если кто знает несочтите за труд.
обычную, как и для воды, со всеми защитами и прочее. плюс ставят капилярку на обратку гликоля - если та нижеоколо нуля - стоп насосу гликоля и алярм. на стороне воды, на обратке, нужен двуходовой рег.вентиль и ЗА.
в контуре гликоля - только насос и группа беопасности, ну и ЗА какая-нито..
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#14
все уже, разобрался сам. Бракованный трехходовик (развалилось реле с датчиком) и малая мощность на автомате. 8)
Отредактировано: Zuk 14-12-2011 23:38
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#15
обычную, как и для воды, со всеми защитами и прочее. плюс ставят капилярку на обратку гликоля - если та нижеоколо нуля - стоп насосу гликоля и алярм. на стороне воды, на обратке, нужен двуходовой рег.вентиль и ЗА.
в контуре гликоля - только насос и группа беопасности, ну и ЗА какая-нито..
Благодарю за ответ! И еще маленький вопрос, Можно-ли капилярку использовать в цепи катушки пускателя насоса гликоля. Тоесть прогрелса теплообменник(корпус) включилса, Или пускать на контролер с оповещением "АВАРИЯ"?
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
NIKAF1 пишет:
Или пускать на контролер с оповещением "АВАРИЯ"?
критичная защита всегда д.б. аппаратной. т.е. капилярка-релюха с неё насос и авария контроллера.
С уважением, LordN.