 Главная Форум Нормативная документация Акт на скрытые работы

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Акт на скрытые работы»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10083Тема: «Акт на скрытые работы, В каких случаях он обязателен?» в форуме: Нормативная документация
#1
Осуществляем клиенту установку кондиционеров бытового типа. Обычно все ограничивается накладной и актом приема-сдачи работ. Тут же у нас просят акт на скрытые работы, как то прокладка фреоновых трубок в стене (почти прямой монтаж!) и прокладка эл. кабеля до щита. Проект на установку кондиционеров мы не делали.
Обязаны ли мы предоставлять клиенту требуемые акты? Если нет, то как это можно обосновать.

Заранее спасибо
Профиль
E-Mail
#2
В этом акте есть смысл только в том случае, когда существует опасность повреждения проложеннывх сетей другими субподрядчиками, выполняющими свой объем работ после окончания прокладки этих коммуникаций или в случае закрытия их строительными конструкциями при последующих строительных работах.
Этот акт подверждает выполнение работ по прокладке коммуникаций и дает разрешение на выпролнение следующих по технологии строительства работ.
Если клиент просит - напишите, ничего страшного.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#3
нужно ли прилагать к этому акту план-схему с указанием проложенных трасс? или достаточно просто написать, что данные работы были выполнены в соответствии со Cнипом и Гостом?
Профиль
E-Mail
#4
имхо этот акт нужен, если вы хотите прикрыть свою :censored при возможных претензиях заказчика. Ну типа если заказчик вам не доверяет (или у него что-то с головой)
Профиль
E-Mail
#5
:)
Цитата
isly пишет:
нужно ли прилагать к этому акту план-схему с указанием проложенных трасс?

Схема проложенных скрытых трасс всегда полезна, т.к. через некоторое время и заказчик и исполнитель забудут, где же проложены трассы. А вдруг заказчик захочет повесить, например, картину, как раз сверля отверстие по оси трассы.
Да и сам акт выполненных работ от прилагаемой схемы только выиграет, в т.ч., возможно, материально.
С ув.
Профиль
E-Mail

   

 