Цитата |
---|
serg55 пишет:
чтобы были расписаты на каждый день |
Странненько...Вашим ежедневным отчетом должны являться записи о проведении ТО в Оперативном журнале (Журнал Учета Эксплуатации и ТехСостояния агрегата/системы), который вышестоящее руководство должно проверять раз в месяц или в квартал - в зависимости от должности.
В ЖУЭТСе Вы отписываете задания (расчасовку) - кто и что должен выполнить; назначенные, в свою очередь, в нем же расписывается о проведении операций.
Нормы: ЕТО - 1 час, ТО-1Н - 1 день, ТО-1М - 2 дня, ТО-1К - 3 дня, СО - 15 дней/р, ТО-1П - 20дн/р, ТО-2(1Г) - 25 дн/р. Зная состав оборудования и нормы затрат времени на проведение работ можно озадачить начальство (если они такие умные) - колличеством необходимого персонала. Незабыть, что инженерного персонала должно быть 10-15% от числа работников.
Формулу и примерный перечень работ по "КИПиА" вентиляции можно взять ,например, в следующем документе:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ СОДЕРЖАНИЕМ И РЕМОНТОМ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
МДК 2-02.01
Часть 2
Нормы времени и нормы обслуживания на работы по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования
;)