1. В СниП 41-01-2003 есть ссылка на параметры А и Б. Раньше(2.04.05-91*) приводилась таблица, а теперь ссылка ведет на Строительную климатологию (СНиП 23-01-99*) где нет ни слова о параметрах А и Б. Вопрос - и как быть?
2. В Снипе 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (то биш офисы) Таблица 8.1 указано, что в рабочих помещениях сотрудников подача наружного воздуха должна быть не менее 20 м3/ч на чел.
В Таблица М.1 СНиП 41-01-2003 указано, что мин. норма 60/40(без ест. проветривания/с ест. проветриванием) - и кто прав? Если брать в расчет большее значение, то зачем вообще табл. Таблица 8.1 в СНиП 31-05-2003? Для кого ее писали? Правда писали, когда действовал 2.04.05-91* и там в табл. про мин. расходы воздуха не было сноски, что это касается прежде всего офисов(теперь это есть в СНиП 41.01.-2003)