Санитарные нормы при выбросе воздуха
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Нормативная документация Санитарные нормы при выбросе воздуха

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Санитарные нормы при выбросе воздуха»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13362Тема: «Санитарные нормы при выбросе воздуха» в форуме: Нормативная документация
#1
Уважаемое собщество!
Подскажите, по каким норма можно рассчитать расстояние от вытяжного отверстия до ближайшего жилого окна (вытяжка из парикмахерской, расположенной на первом этаже 14 этажного дома).
С уважением,
AJ
Профиль
E-Mail
#2
0,5 метра выше среза крыши
Профиль
E-Mail
#3
Никто не даст тянуть вытяжку по стене башни через 14 этажей.
Профиль
E-Mail
#4
для Petrk.
К сведению, СНиП 2.04.05-91* оговаривает цифру 2м для выброса вытяжной вентиляции и системы местных отсосов (над кровлей более высокой части здания, если расстояния от неё до места выброса составляет менее 10м).

к AJ

Кстати, СНиП никаких послаблений или допущений не делает. Так что, всегда есть только два варианта: или делать по СНиП, или нарушать его. Третьего не дано. Как альтернативу, мог бы предложить Вам тянуть выброс в сторону от дома (над или под землёй). Но это дорого. Так что после упорных поисков Вы остановитесь на варианте "нарушать СНиП" (обычная практика). Скорее всего, документ для СЭС будет несколько отличаться от реального проекта. Это также - обычная практика. Не Вы – первый, не Вы – последний.
Профиль
E-Mail
#5
Мда,даже если вытяжка из офисных помещений.По-моему какой-то СанПин просто обязан это указать.Может у кого-то еще какие мысли?
Профиль
E-Mail
#6

to ss.23
К сожалению и в новом СНиПе нет четких указаний по поводу ОБЩЕОБМЕННОЙ вытяжной вентиляции. А только вот:

10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

А вот в "Рекомендациях по проектированию энергоэкономных технических решений систем отопления, вентиляции и водоснабжения встроенно-пристроенных в жилые здания помещений общественного назначения" утвержденных Моском архитектуры есть пунктик:
В целях экономии энергии следует по возможности проектировать вытяжные системы с установкой вентиляторов на покрытии пристройки к жилому дому или в ее наружных ограждениях. При этом использовать крышные и канальные вентиляторы с хорошими акустическими характеристиками...

Так что в каждом городе СЭС и хозяин и барин.
С уважением, Елена.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.